Версия прошивки 2.09, а напряжение на резисторе 200-250 мВ
Версия прошивки 2.09, а напряжение на резисторе 200-250 мВ
может подскажете какие ещё варианты есть просмотра реальных значений датчика с помощью компьютера?
Последний раз редактировалось Svorog; 15.12.2016 в 15:48.
Попробуйте опросить OPC сервером по Modbus RTU.
Также попробуйте перепрошить модуль по RS-485. Прошивка доступна на сайте на странице прибора.
С опс сервером ничего не получилось, но методом перебора на 8ом канале достучался до своего датчика, показания снял, теперь проблемы с подключением его к СПК 107, добавляю через Modbus master, но когда двойным щелчком открываю сам модуль, не могу настроить каналы так как нет нужной вкладки, несколько раз переставлял пакет модулей ввода вывода - безрезультатно, во всех видеопримерах которые я нашел версия codesys 3.5 sp5 patch 3, у меня patch 5 может быть в этом дело? если да то где мне можно настроить каналы, а точнее как привязать к ним переменные? скрин во вложении, помогите люди добрые!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.01.2017 в 12:07.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.