    Здравствуйте, прошу помочь в подключении ПД 100 к ПК. в настоящее время собрал схему как на прилагающейся картинке.схема подключения.jpg
    Установил программу Конфигуратор М110, подключил МВ110-8А, прибор видит. К 5-му входу устройства ввода подключил датчик давления 4-20 мА, ввел соответствующие настройки в программе произвел запись, про опросе входом на 5м входи пишет измеренное значение слишком мало. Для проверки функционирования входов 1-й вход закоротил скрепкой и ввел ТХА термопару, при сканировании выдает значение 27,2, то бишь входа функционируют, не пойму в чем может быть проблема, мультиметр Agilent 34405 показывает 3,999-4,003 мА при надуве в датчик он меняет значения 4,150 мА но значения все равно слишком мало для программы конфигуратор!
    1. Имеются ли какие дополнительные настройки в программе конфигуратор?
    2. Существуют ли другие варианты например из кодесиса в реальном времени смотреть значения датчика без СПК?
    (контроллер в настоящее время функционирует в другом месте, не могу снять, хочу туда установить датчик с уже готовыми поправочными коэффициентами)
    Последний раз редактировалось Svorog; 14.12.2016 в 19:48.

  2. #2

    По умолчанию

    Сопротивление как на схеме поставили? 50 кОм?? Нужно 50 Ом

  3. #3

    По умолчанию

    номинал резистора 50 Ом а не кОм

  4. #4

    По умолчанию

    нет, на схеме опечатался, устанавливал 50 Ом из комплекта к МВ110.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте, Svorog.
    Как вариант решения проблемы - можно перевести вход в режим измерения 0..20 мА. При этом Вам потребуется правильно отмасштабировать нижний диапазон физической величины, соответствующий 0 мА.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день, изменение диапазона никак влияет на ситуацию. так же слишком малое значение. более того при подаче давления на датчик то есть сигнал более 4 мА.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
    Добрый день, изменение диапазона никак влияет на ситуацию. так же слишком малое значение. более того при подаче давления на датчик то есть сигнал более 4 мА.
    1. Предоставьте, пожалуйста, скрин настройки аналогового входа и считанного значения в конфигураторе
    2. Попробуйте токовый сигнал подключить на другой вход

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    1. Предоставьте, пожалуйста, скрин настройки аналогового входа и считанного значения в конфигураторе
    2. Попробуйте токовый сигнал подключить на другой вход
    [ATTACH=CONFIG]28111[подключил на 6-й к***** пишет обрыв хотя ток на мультиметре 4мА, ну или больше при увлечении давления, то есть цепь замкнута, датчик работает...
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	рабочее окно конфигуратора.png 
Просмотров:	306 
Размер:	176.7 Кб 
ID:	28111  

  9. #9

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	рабочее окно конфигуратора 2.png 
Просмотров:	326 
Размер:	156.7 Кб 
ID:	28112

    вот скрин шот подключения другого канала

  10. #10

    По умолчанию

    Напряжение на резисторе 50 Ом измеряли? При сигнале на амперметре около 4 мА какое напряжение на резисторе?
    Версия прошивки модуля какая? Посмотреть можно во вкладке Общие параметры в конфигураторе.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТТР на малое напряжение и большой ток
    от and909 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 13:14
  2. ПЛК100+ МВ1108А+МУ1108И+ weintek
    от Flicker в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 17:03
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 06:14
  4. МВА8_вычисленное значение слишком велико
    от Михаил@ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 06:14
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 22:10

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •