Сообщение от
Евгений Багаев
Владислав, здравствуйте.
В target файле версии 2.11 действительно в конфигурации ПЛК минимальное время 0,8 сек. В предыдущей версии 2.10 это время равнялось 0,5 сек. Архив с таргетами 2.10 прикладываю.
Также хотелось бы отметить, что для Вашей задачи действительно лучше использовать скоростной модуль аналогового ввода МВ110-2АС(8АС). В ПЛК150 не рекомендуется задавать период измерения аналогового канала менее 1 сек.