Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: Быстродействие ПЛК

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Владислав, здравствуйте.
    В target файле версии 2.10 действительно в конфигурации ПЛК минимальное время 0,8 сек. Это время было исправлено на 0,5 сек в версии 2.11. Архив с таргетами 2.11 прикладываю.
    Спасибо. Скачал.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Владислав, здравствуйте.
    В target файле версии 2.11 действительно в конфигурации ПЛК минимальное время 0,8 сек. В предыдущей версии 2.10 это время равнялось 0,5 сек. Архив с таргетами 2.10 прикладываю.
    Также хотелось бы отметить, что для Вашей задачи действительно лучше использовать скоростной модуль аналогового ввода МВ110-2АС(8АС). В ПЛК150 не рекомендуется задавать период измерения аналогового канала менее 1 сек.
    Да, я попробую выйти из положения путем добавления модуля МВ110-2АС. Спасибо за ответ.