Тема: плк master

  1. #1

    По умолчанию плк master

    добрый день! подскажите, сколько модулей может опрашивать ПЛК 160- мастер? надо много дискретов и ПИД регуляторов

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    31 или 255 с повторителями сигнала согласно протоколу. Сколько реально сможет ПЛК за необходимую единицу времени будет зависеть от многих факторов.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rekbrjaaa Посмотреть сообщение
    добрый день! подскажите, сколько модулей может опрашивать ПЛК 160- мастер? надо много дискретов и ПИД регуляторов
    Добрый!

    Без использования повторителей интерфейса (АС5) до 32 модулей. Правда, нужно учитывать, что чем больше модулей - тем больше время опроса. Сколько планируете модулей подключать и какие сигналы нужны?

  4. #4

    По умолчанию

    спасибо. а вариант- несколько ПЛК+31 модуль,лучше будет? опрос контроллеров по TCP/ip,через мост.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rekbrjaaa Посмотреть сообщение
    спасибо. а вариант- несколько ПЛК+31 модуль,лучше будет? опрос контроллеров по TCP/ip,через мост.
    В ассортименте модулей ввода/вывода ОВЕН имеется модуль на 32 точки дискретного ввода МВ110-32ДН
    Имеет ли смысл использовать несколько ПЛК?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Добрый!

    Сколько планируете модулей подключать и какие сигналы нужны?
    тех.задания пока нет.токовых (4-20) думаю 40 позиций и термопар так же+МДВВ 10 модулей, или больше. повторюсь- вариант- несколько ПЛК+31 модуль,лучше будет по быстродействию? опрос контроллеров по TCP/ip. на таких же объектах allen bradley работает.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rekbrjaaa Посмотреть сообщение
    тех.задания пока нет.токовых (4-20) думаю 40 позиций и термопар так же+МДВВ 10 модулей, или больше. повторюсь- вариант- несколько ПЛК+31 модуль,лучше будет по быстродействию? опрос контроллеров по TCP/ip. на таких же объектах allen bradley работает.
    Лучше взять ПЛК110-60[M02]. Он имеет 2 интерфейса RS-485. Можно будет равномерно распределить по интерфейсам модули. С Вашим количеством точек ввода/вывода он справится без проблем.
    Также хочу обратить внимание, что старую линейку модулей МВА, МВУ, МДВВ в 2017 планируется снимать с производства. Не рекомендуем закладывать их в будущие проекты. Используйте модули линейки Мх110

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Лучше взять ПЛК110-60[M02]. Используйте модули линейки Мх110
    большое спасибо!

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Оценить быстодействие опроса поможет эта тема.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 17:42
  3. tcp master
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 10:12
  4. Master OPC
    от Constanta в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 15:02
  5. PLK 100 master+ Сп 200
    от AzatKIP в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 11:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •