Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.

Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный

    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы

    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный

    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы

    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный

    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы

    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный

    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы

    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились

    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы

    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 33 из 47 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 461

Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5

  1. #321

    По умолчанию

    Где взять таргет для СПК110 выше 3.5.4.20 ?

  2. #322

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Подтелков Посмотреть сообщение
    Где взять таргет для СПК110 выше 3.5.4.20 ?
    Посмотрите внимательно первое сообщение данной темы - в шапке.

  3. #323
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Анонсировали продажи СПК207 [М05], а ПО на сайте для него нет. Это как?

  4. #324

    По умолчанию

    Александр, дорогой наш, когда ждать вебинаров или новостей по линейке СПК200 - имею ввиду 210 он уходил на переработку и не вернулся на рынок - он не востребован ? да и я соскучился по новостям - хочется что-то посмотреть из клёвого оборудования, респект бесшумному компьютеру - и вопрос не в тему но задам его - если на СПК207 есть изернет интерфейс а модули Mx110 только на RS485 их подключать через преобразователь интерфейса или этот интерфейс планировался дабы контроллер иностранного производства заменить данным возможность была ? спасибо - респект Вам Александр

  5. #325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Анонсировали продажи СПК207 [М05], а ПО на сайте для него нет. Это как?
    На сайте действительно нет, не все сразу. Пока полностью доступно тут в шапке.

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Александр, дорогой наш, когда ждать вебинаров или новостей по линейке СПК200 - имею ввиду 210 он уходил на переработку и не вернулся на рынок - он не востребован ? да и я соскучился по новостям - хочется что-то посмотреть из клёвого оборудования, респект бесшумному компьютеру - и вопрос не в тему но задам его - если на СПК207 есть изернет интерфейс а модули Mx110 только на RS485 их подключать через преобразователь интерфейса или этот интерфейс планировался дабы контроллер иностранного производства заменить данным возможность была ? спасибо - респект Вам Александр
    Направление СПК2хх расширять не будем. Но планируем еще одну линейку через полгода- год. Заранее анонсировать пока не буду.
    Что касается модулей расширения. Сейчас активно готовится линейка модулей МХ2хх. Это линейка на базе ETHERNET. Выйдет в свет через 2-3 месяца.
    К линейке модулей планируется и новый контроллер ETHERNET ориентированный, он выйдет позже модулей, ждите анонсов.

    И что касается СПК207 и подключения модулей. МХ110 подключаются по RS485. И у СПК107/110/207 аж по 2 подобных порта, смотрите описание на сайте или руководство по эксплуатации.

    К вопросу о Вебинарах. Как только будет интересный материал, обязательно сделаем. Сейчас гастролируем по стране. Следующий семинар по СПК и ПЛК в Калуге 18 числа, заходите к нам на огонек. Думаю завтра на сайт дадут новость.

  6. #326
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Если рассматривать решение данной задачи на СПК, то в принципе оно возможно.
    Вопрос в быстродействии системы. Если применять модуль типа МВ110-8А, то это 8 каналов, т.е. 8 датчиков. На данном модуле опрос 1 датчика 0,6 с (если ток или напряжение). Т.е. показания со всех датчиков обновляются с периодичностью 4,8 с. Если надо быстрее, то применяете модуль МВ110-8АС. В нем частота опроса 200Гц. НО!!!

    Чтобы подключить 500 сигналов понадобится 63 модуля. На один интерфейс максимум можно посадить 32 модуля. В СПК есть 2 порта RS485. При необходимости на СПК207 можно COM1 c помощью модуля АС3М преобразовать в RS485.

    Если считать, что модулей на RS485 подключено 32, и они настроены на максимальную скорость 115200, опрос идет с помощью групповых запросов, то опрос всей шины займет примерно 100мс *32 = 3,2 секунды. На скорости 9600 это будет около 5 секунд.

    Если Вас такая скорость устроит, то дерзайте. Если надо быстрее, то смотрите в сторону коммуникационных контроллеров или ставьте несколько СПК или ПЛК.
    Но для окончательной рекомендации данных мало.
    Какую задачу решаете? Какое быстродействие требуется? Надо ли данные выдавать на верх? Зачем экран? Будут ли другие сигналы? Будет ли система расширяться в дальнейшем?
    Здравствуйте, задача: реализация тепловизионного контроля в НКУ. датчики бесконтактные, на каждом контактном соединении с шиной (штекерный разъем, вход на автомат силовой и выход с него) и отходящие линии. пока самое простое решение с применением контроллеров ОВЕН это МВ110-8АС по одному на 8 датчиков 4..20 мА + ПЛК 323 (2 канала RS485) на каждые 64 модуля + СПК207 (в качестве дисплея и концентратора данных с последующей отправкой в верхний уровень АСУ). ни каких сложностей в плане управления не предусматривается, по RS485, данные с датчиков (точнее с блоков аналогового ввода МВ110) идут на ПЛК 323, далее по сети Ethernet данные идут в СПК207 для отображения данных "в реальном времени" и параллельно в верхний уровень АСУ. писать архивы и производить вычисления с управлением не предусмотрено ТЗ. боюсь будет полная вакханалия с сетевыми адресами и переменными, щитов подразумевается 9 шт. в среднем по 300 датчиков.

  7. #327
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    2017-04-20 17-10-42.JPG
    Это сообщение мне вылетает при попытке обновить СПК207 03 веб(04) с флешки. Куда смотреть, что по нажимать.
    Сейчас стоит Стандартная 4,ххх, хотел перейти на 5.хх

  8. #328

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    У меня вопрос по фреймам. СПК207-03-00-cs-WEB с новой прошивкой 5.340.Стиль визуализации в программе использую Style2 3.5.5.0.
    Фреймы полупрозрачные, и как-то криво работают. Подскажите пожалуйста, можно ли с этим что-нибудь сделать?
    Сейчас работаю в CDS 3.5 SP5 P5.
    Изначально проект был написан на CDS 3.5 SP7 P4 (такого там не было).Проект был практически заново переписан при переносе в более старую версию.
    frame.jpg
    Последний раз редактировалось distren; 04.05.2017 в 12:49.

  9. #329
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от distren Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    У меня вопрос по фреймам. СПК207-03-00-cs-WEB с новой прошивкой 5.340.Стиль визуализации в программе использую Style2 3.5.5.0.
    Фреймы полупрозрачные, и как-то криво работают. Подскажите пожалуйста, можно ли с этим что-нибудь сделать?
    Сейчас работаю в CDS 3.5 SP5 P5.
    Изначально проект был написан на CDS 3.5 SP7 P4 (такого там не было).Проект был практически заново переписан при переносе в более старую версию.
    frame.jpg
    Выложите архив проекта, пожалуйста (или отправьте мне на почту).

  10. #330
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Проблема была связана с использованием фона для экранов визуализации. В SP5 Patch5 эта возможность работает некорректно, поэтому в качество фона следует использовать прямогоульники нужного цвета, размещенные в нижнем слое экрана визуализации.

Страница 33 из 47 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 10:35
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •