Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.

Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный

    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы

    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный

    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы

    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный

    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы

    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный

    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы

    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились

    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы

    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 36 из 47 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 461

Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5

  1. #351

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Тогда идем в настройки и выбираем использовать компилятор SP5.5 и тоже для визуализации. Что касается обмена то да таргет 3.5.4.25 но я ModBus TCP использовал и у меня СПК207 мастер, обьем передаваемых данных за цикл обмена в р-не 1 кб.
    В том то и дело, что СПК207 Master у всех работает. А вот у кого нибудь есть положительный опыт использования СПК207 Slave с таргетом 3.5.4.25 ??? Сегодня попробую Codesys 3.5 SP5 patch 5.

  2. #352
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от POMAXA Посмотреть сообщение
    В том то и дело, что СПК207 Master у всех работает. А вот у кого нибудь есть положительный опыт использования СПК207 Slave с таргетом 3.5.4.25 ??? Сегодня попробую Codesys 3.5 SP5 patch 5.
    Добрый день. Уточните, пожалуйста, о каком объеме передаваемых данных идет речь, с какой частотой возникают ошибки обмена и каким образом производится их мониторинг.

  3. #353

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    В СПК используются 15 регистров хранения.
    Обмен с ПЛК110(М02) идёт с периодом 50мс, таймаут 350.
    В ПЛК я формирую битовую маску.
    Состояние одного из битов меняется 1 раз секунду для проверки связи.
    В СПК формируется импульс по его переднему фронту и подаётся на таймер с задержкой отключения 10 сек.
    При низком уровне на выходе таймера выдаётся сообщение об обрыве связи.
    При работе Online в таблице "Соотнесение входов и выходов" наглядно видно, как этот бит меняет уровень с задержками.
    Так-же при нажатии кнопки на пульте оператора в СПК меняется цвет визуализации, при отпускании кнопки, возвращается в исходное состояние.
    В данном случае при нажатии кнопки, визуализация, то изменится сразу, то по истечении нескольких секунд, то останется в таком состоянии при отпускании кнопки.
    Так вот уже полгода СПК207(М04) работает прекрасно со старым таргетом, а как только поставил новый сразу пошли ошибки связи.

  4. #354
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от POMAXA Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В СПК используются 15 регистров хранения.
    Обмен с ПЛК110(М02) идёт с периодом 50мс, таймаут 350.
    В ПЛК я формирую битовую маску.
    Состояние одного из битов меняется 1 раз секунду для проверки связи.
    В СПК формируется импульс по его переднему фронту и подаётся на таймер с задержкой отключения 10 сек.
    При низком уровне на выходе таймера выдаётся сообщение об обрыве связи.
    При работе Online в таблице "Соотнесение входов и выходов" наглядно видно, как этот бит меняет уровень с задержками.
    Так-же при нажатии кнопки на пульте оператора в СПК меняется цвет визуализации, при отпускании кнопки, возвращается в исходное состояние.
    В данном случае при нажатии кнопки, визуализация, то изменится сразу, то по истечении нескольких секунд, то останется в таком состоянии при отпускании кнопки.
    Так вот уже полгода СПК207(М04) работает прекрасно со старым таргетом, а как только поставил новый сразу пошли ошибки связи.
    Отправьте архивы проектов для ПЛК и СПК на support@owen.ru, пожалуйста.

  5. #355

    По умолчанию

    Сейчас попробую.

  6. #356

    По умолчанию

    Здравствуйте! Решил задать вопрос - поделиться опытом!
    Был проект написанный в CS3.5 SP5 для СПК107(v.3.939). Проект работал нормально на объекте, но необходимо было внести в нем некоторые изменения.
    К тому времени на компьютер уже был установлен CS3.5 SP8, рядом c SP5, и при открытии этого проекта в любой версии CS3.5:
    1) Появлялась ошибка говорящая, что библиотека Standard добавлена дважды. Это было решено понижением версии библиотеки в менеджере с 3.5.7 до 3.5.5. После этого компиляция проходила без ошибок.
    2) При попытке залогиниться с этим проектом в СПК в конце заливки выпадала ошибка "Найдены 2 неразрешенных ссылок...", в списке ошибок
    [FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'FILE_CLOSE'
    [FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'FILE_DIRCLOSE'
    Очень долго решал вторую проблему, видел это сообщение, но не помогло. Заменил в менеджере все библиотеки 3.5.7 на 3.5.5, но в зависимостях у SPK_Tools так и остались 3.5.7. Почему? Может надо для этого использовать "Заполнители"? - у меня не получилось, версия не менялась на меньшую. Как тогда быть?
    Помогло только удаление из репозитория библиотек следующих библиотек Standard, Util, CAA File версии 3.5.7.
    Можно было это решить без удаления библиотек? Или вообще лучше не надо было устанавливать SP8, он не подходит пока для СПКСПК107(v.3.939)?

  7. #357
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от radar Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Решил задать вопрос - поделиться опытом!
    Был проект написанный в CS3.5 SP5 для СПК107(v.3.939). Проект работал нормально на объекте, но необходимо было внести в нем некоторые изменения.
    К тому времени на компьютер уже был установлен CS3.5 SP8, рядом c SP5, и при открытии этого проекта в любой версии CS3.5:
    1) Появлялась ошибка говорящая, что библиотека Standard добавлена дважды. Это было решено понижением версии библиотеки в менеджере с 3.5.7 до 3.5.5. После этого компиляция проходила без ошибок.
    2) При попытке залогиниться с этим проектом в СПК в конце заливки выпадала ошибка "Найдены 2 неразрешенных ссылок...", в списке ошибок
    [FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'FILE_CLOSE'
    [FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'FILE_DIRCLOSE'
    Очень долго решал вторую проблему, видел это сообщение, но не помогло. Заменил в менеджере все библиотеки 3.5.7 на 3.5.5, но в зависимостях у SPK_Tools так и остались 3.5.7. Почему? Может надо для этого использовать "Заполнители"? - у меня не получилось, версия не менялась на меньшую. Как тогда быть?
    Помогло только удаление из репозитория библиотек следующих библиотек Standard, Util, CAA File версии 3.5.7.
    Можно было это решить без удаления библиотек? Или вообще лучше не надо было устанавливать SP8, он не подходит пока для СПКСПК107(v.3.939)?
    Достаточно было в проекте понизить версию библиотеки CAA File до 3.5.3.0.
    Библиотека SPK tools не рекомендуется для использования - лучше удалить ее из проекта.
    Ее функционал доступен в таргет-файлах версии 3.5.4.25 "из коробки".

  8. #358

    По умолчанию

    Для проверки вам придётся подключать ещё хотя бы несколько модулей: ПР200-24.4.1.0 и МВ110-224.1ТД. Потому что, если опрашивается только СПК207, то ошибки практически не видно.

  9. #359

    По умолчанию

    В конфигурации ПЛК, при опросе адреса СПК выскакивает ошибка 81.

  10. #360

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Достаточно было в проекте понизить версию библиотеки CAA File до 3.5.3.0
    А то, что я ее понизил до 3.5.5.0 почему не помогло? Сейчас же я эту версии использую и все работает...

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Библиотека SPK tools не рекомендуется для использования - лучше удалить ее из проекта.
    Я так понимаю это функционал версии SPK_Tools 1.3.x, я же использую еще версию 1.0.1. И нельзя ее просто так поменять на 1.3.x

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Ее функционал доступен в таргет-файлах версии 3.5.4.25 "из коробки".
    Не совсем понял... Я обновлю таргет -> И просто использую функционал библиотеки? Так?

Страница 36 из 47 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 10:35
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •