Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.

Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный

    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы

    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный

    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы

    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный

    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы

    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный

    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы

    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились

    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы

    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 32 из 47 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 461

Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5

  1. #311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip_88 Посмотреть сообщение
    В шапке написано что в СПК207 М04 требуется "аппаратная доработка" и она будет производиться в сервисном центре. Хочу уточнить, когда примерно это можно будет осуществить? Спасибо!
    Нет пока информации?

  2. #312

  3. #313

    По умолчанию

    На спк207[М4] установил прошивку из шапки, 5.331. таргет файл от сюда же. Codesys sp5/5 в разделе keyboard работает только задний переключатель. Переменные назначил.

  4. #314
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimko Посмотреть сообщение
    На спк207[М4] установил прошивку из шапки, 5.331. таргет файл от сюда же. Codesys sp5/5 в разделе keyboard работает только задний переключатель. Переменные назначил.
    Визуализацию в проект добавили?

  5. #315

    По умолчанию

    Я Это подозревал, сам уже догодался.. спасибо за отклик)

  6. #316
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Здравствуйте. Есть необходимость в выборе контроллера для системы тепловизионного контроля.

    Задача: отображение температуры по каждой группе датчиков в реальном времени. отправка значений в верхний уровень.

    в щите будет порядка 500 шт. пирометров, необходим контроллер и сенсорная панель (СПК это еще лучше), вопрос в возможности реализации данной системы.
    поддерживает ли СПК 500 датчиков?
    какой сигнал с датчика лучше выбрать:
    1) 4..20 мА (через Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8А), сколько этих модулей необходимо и поддерживает ли их СПК?
    2) RS485, сколько адресных тегов максимально можно посадить на СПК?

  7. #317
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Один МВ110-8А видит 8 датчиков. Нужно будет 63 прибора. Интервал опроса одного канала прибора порядка 0.5-1 сек. Т.е. все каналы программа обойдет за ~1 минуту. Устроит такое быстродействие?
    По RS-485 - до 254 адресов. 1 прибор - 1 адрес. Это если использовать ModbusRTU.
    По сигналу с датчика - MB110-8А имеет многофункциональный вход, 4-20 подключить можно, но нужно будет калибровать каждый канал.

  8. #318
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Один МВ110-8А видит 8 датчиков. Нужно будет 63 прибора. Интервал опроса одного канала прибора порядка 0.5-1 сек. Т.е. все каналы программа обойдет за ~1 минуту. Устроит такое быстродействие?
    По RS-485 - до 254 адресов. 1 прибор - 1 адрес. Это если использовать ModbusRTU.
    По сигналу с датчика - MB110-8А имеет многофункциональный вход, 4-20 подключить можно, но нужно будет калибровать каждый канал.
    Весь пост - целое открытие для меня.
    Откуда такие данные по опросу? Все гораздо быстрее (а вот обновление всех значений в самом МВ110-8А занимает около 4с.)
    По RS485 - насколько мне не изменяет память - лишь 32 прибора без повторителя (Знающие люди поправят).
    По сигналу с датчика - калибровать каждый канал? Каким образом?

  9. #319
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    По RS-485 - вопрос был задан только про количество адресов.
    По сигналу датчика - при настройке канала в приборе требуется настраивать каждый канал т. е. вводить параметры датчика. Например, по паспорту выход пирометра 4-20ма соответствует температуре 0-350*С. Следовательно в приборе нужно выставить эти значения, что бы в выходном регистре получить правильную температуру. Можно оставить и так, если не нужно знать абсолютно точное значение. Если же требования к точности высокие, то тут придется попотеть.
    А в случае конкретно с пирометрами есть небольшой нюанс. При абсолютно одинаковой фактической температуре поверхности разных объектов, например, полированной золотой гири и деревянной железнодорожной шпалы, пирометр даст разные показания. Где будет учитываться отражающая способность объекта - в пирометре (датчике) или в программе?
    Последний раз редактировалось Sulfur; 27.04.2017 в 11:44.

  10. #320

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть необходимость в выборе контроллера для системы тепловизионного контроля.

    Задача: отображение температуры по каждой группе датчиков в реальном времени. отправка значений в верхний уровень.

    в щите будет порядка 500 шт. пирометров, необходим контроллер и сенсорная панель (СПК это еще лучше), вопрос в возможности реализации данной системы.
    поддерживает ли СПК 500 датчиков?
    какой сигнал с датчика лучше выбрать:
    1) 4..20 мА (через Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8А), сколько этих модулей необходимо и поддерживает ли их СПК?
    2) RS485, сколько адресных тегов максимально можно посадить на СПК?

    Если рассматривать решение данной задачи на СПК, то в принципе оно возможно.
    Вопрос в быстродействии системы. Если применять модуль типа МВ110-8А, то это 8 каналов, т.е. 8 датчиков. На данном модуле опрос 1 датчика 0,6 с (если ток или напряжение). Т.е. показания со всех датчиков обновляются с периодичностью 4,8 с. Если надо быстрее, то применяете модуль МВ110-8АС. В нем частота опроса 200Гц. НО!!!

    Чтобы подключить 500 сигналов понадобится 63 модуля. На один интерфейс максимум можно посадить 32 модуля. В СПК есть 2 порта RS485. При необходимости на СПК207 можно COM1 c помощью модуля АС3М преобразовать в RS485.

    Если считать, что модулей на RS485 подключено 32, и они настроены на максимальную скорость 115200, опрос идет с помощью групповых запросов, то опрос всей шины займет примерно 100мс *32 = 3,2 секунды. На скорости 9600 это будет около 5 секунд.

    Если Вас такая скорость устроит, то дерзайте. Если надо быстрее, то смотрите в сторону коммуникационных контроллеров или ставьте несколько СПК или ПЛК.
    Но для окончательной рекомендации данных мало.
    Какую задачу решаете? Какое быстродействие требуется? Надо ли данные выдавать на верх? Зачем экран? Будут ли другие сигналы? Будет ли система расширяться в дальнейшем?

Страница 32 из 47 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 10:35
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •