СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
СПК207[М02] - Полет нормальный
СПК207[М02] - Есть проблемы
СПК107/110/105 - Полет нормальный
СПК107/110/105 - Есть проблемы
СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Автореконнект нужен в любом случае. Его смысл не удалять модули из цикла опроса в случае, если модуль не ответит, или ответит, но что-то не то. Причин, по которым это может быть, миллион - плохое соединение, помехи (например, от сварочных аппаратов), неправильная компоновка оборудования в шкафу (например, прокладка силовых линий и интерфейсных рядом, прокладка линии 485 рядом с частотниками) и др.
Мы устранили наши ошибки, RS-485 работает так, как должен работать. Автореконнект необходимо ставить всегда, независимо ни от чего в состоянии активно, это заповедь .
Обновление на порядок уменьшит ошибки, но полностью не избавит. Помимо программных ошибок есть аппаратная. Ее устраним в СПК207[М05] - об этом уже было написано. Сейчас для пользователей с СПК207[М04] могу дать только такие рекомендации:
1. Если хорошо программируете, то делайте обмен через библиотеку Modbus. Особенности ее реализации позволяют ошибки свести к минимуму
2. Если вы будете делать обмен через конфигурацию, то при настройке модулей МХ110 выставляйте параметр RS.DL (задержка ответа по линии RS-485) 30 мс или больше(в конфигураторе МХ110 для ПК). Проблема связана с тем, что СПК не успевает переключаться в режим чтения после отправки. Увеличение периода ответа от самих модулей поможет решить данную проблему. При этом таймаут ожидания ответа должен быть 100-150мс. Данные рекомендации приведены для скорости 115200.
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 13.12.2016 в 11:09.
Александр Приходько
Возможно стОит упаковать SPK Repository Archive 3.5.4.20 в архив (zip?). У меня были трудности при скачивании - файл открывался в браузере (Firefox), причем смена настроек действий по типу фалов не помогла. Пришлось ручками тащить непосредственно с вашего ftp. С другими файлами проблем при скачивании нет.
Больше года пользуем СПК107 в режиме 24\7, за все время только пару раз были проблемы со связью, отваливались МУ и МВ. Версия фирмваре - последняя из 3.ххх
Последний раз редактировалось Sulfur; 13.12.2016 в 12:56.
Со старой прошивкой у меня тоже не было больших проблем со связью, но приходилось жертвовать быстродействием визуализации и т.д. и т.п., с новой прошивкой прямо на глазах и связь стала такой какая должна быть и визуализация теперь бегает очень быстро.Больше года пользуем СПК107 в режиме 24\7, за все время только пару раз были проблемы со связью, отваливались МУ и МВ. Версия фирмваре - последняя из 3.ххх
И вообще главное правильно построить алгоритм и визуализацию проекта тогда всё будет работать как надо.
Просьба к ОВЕНовцам верните ФБ работы со временем из SPK_Tools, хотя бы как отдельную бибку или включите их в свою общую библиотеку.
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 13.12.2016 в 14:14.
Target-файлы обновлены до версии 3.5.4.23. Исправлены названия СПК и компонентов Target-файла.
В шапке добавил спойлер в котором будем фиксировать обновления.
А цифровая клавиатура так и будет работать в шрифте "DS Cristal"?