    По умолчанию МУ110-224.16Р управление светодиодными лампами

    Нужно ли защищать выходы модуля при управлении светодиодными лампами у которых драйвер кушает 280мА?
    Или достаточно прямого подключения только что бы суммарный ток не превышал 3А на контакт?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    (вкрадчиво) А у драйвера есть конденсатор на входе?

  3. #3

    По умолчанию

    Есть электролит на 4,7мкФ 400В, но похоже он не тот конденсатор))

    driverled.jpg
    Последний раз редактировалось ghost2; 13.12.2016 в 09:27.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Тот самый!
    И вы хотите 10 драйверов (по суммарному току!) посадить на одно встроенное реле? Пиковый ток при включении будет ограничен только паразитными сопротивлениями, где-то 20*Iн. Защититься можно только последовательным PTC термистором.

Похожие темы

  1. ПЛК160 + МУ110-32Р управление выходами
    от АСУшник59 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 08:54
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 13:58
  3. МУ110-6У управление клапаном
    от Dimooon в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 13:46
  4. подбор оборудования для нагрева лампами кгт
    от AlexLiv в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 13:12
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 12:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •