Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Настройка опроса модуля МВ110-1ТД контроллером ПЛК100

  1. #1
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию Настройка опроса модуля МВ110-1ТД контроллером ПЛК100

    Доброго времени суток, Господа!
    Вопрос следующий: не знаю как к ПЛК100 подключить МВ110-1ТД и по показаниям (аналоговым) управлять дискретными выходами ПЛК, т.е. цепь такая: тензодатчик-МВ110-ПЛК100-управляющий сигнал.
    Помогите, покажите в какую сторону копать, пожалуйста!

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    https://youtu.be/hOhLY8GVbMo?list=PL...MptpHA5ep0nrq5
    Посмотрите данный видео урок.

  3. #3
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай83 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, Господа!
    тензодатчик-МВ110-ПЛК100-управляющий сигнал.
    Так как написано, тензодатчик подключен к МВ110, сам МВ подключен к ПЛК по RS-485. ПЛК считывает данные с МВ и по заданной логике управляет выходами
    На видео будут другие модули, но главное это сам процесс опроса

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Рассказывать долго-вот возьмите примерчик с плк 150 +4тд может пригодится- работает в комбикормовом цехе..
    Вложения Вложения

  5. #5
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Доброго времени суток, Господа!
    Вернулся к проекту и сразу появились следующие вопросы:
    1. Где найти адрес регистра для чтения из МВ110-224.1ТД измеренного значения физической величины.
    2. Не могу подключиться к указанному модулю. Использую адаптер USB/RS485.
    Подскажите как быть, пожалуйста!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    1. Стр 69 РЭ внизу для 1 канала рег 70,71 dec. 2. Установить программу конфигуратор М110 не забыли? Если модуль новый то на заводских настройках должно соединится, а нет, так в РЭ подробно описано как вернуться на заводские настройки..Адаптер АС-4?
    Последний раз редактировалось alex55; 02.02.2017 в 19:43.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    alex55, спасибо огромное! В моем РЭ на указанной Вами странице нет этих данных, там только для 4ТД. Но по указанному Вами адресу опрос пошел, еще раз спасибо огромное!

  8. #8
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    День начался хорошо. Теперь буду привязывать ИП 320))) Надеюсь освою и этот девайс)))

  9. #9
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Доброго времени суток, Господа!
    Не подскажите ли, можно ли считать из ИП320 проект. Если да, то как? Может кто сталкивался и смог считать?
    Спасибо.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Доброго времен суток, Господа!
    Сделал новый проект для ИП320. Загрузил в панель. Собираю схему ИП320(мастер)-ПЛК(слейв) по RS232, ПЛК(мастер)-МВ110(слейв) по RS485. Запускаю. Связка ПЛК-МВ110 работает, связка ИП320-ПЛК нет. После попытки что-либо считать или записать на ИП появляется сообщение "потеря связи". Что может быть не так, где я мог накасячить? Помогите!!!
    Спасибо Всем заранее.
    Последний раз редактировалось Николай83; 07.02.2017 в 12:32.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2021, 18:46
  2. настройка модуля i7016
    от niklud19511 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 14:17
  3. Настройка скорости сети 485 и частоты опроса
    от and909 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 17:29
  4. настройка модуля шим на нужное реле??
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 15:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения