Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 35 из 35

Тема: Не устойчивое соединение с ПЛК110-60.Р-М v2

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serhioromano Посмотреть сообщение
    Да нет там отслеживался только айпи контроллера. И потом сохранить не так то и легко.



    Что выбрать? Я ни однго формата тут не знаю.
    Выбирайте "Wireshark/... - pcapng"

  2. #32
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    Регистрация
    15.09.2015
    Адрес
    Бишкек
    Сообщений
    265

    По умолчанию

    Ну а по картинке кто-нибудь может что сказать?

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serhioromano Посмотреть сообщение
    Ну а по картинке кто-нибудь может что сказать?
    Во-первых, нужно всё-таки логи в нормально собрать.
    Лечить по фотографии это неблагодарное дело.

    Можно несколько подобных, но в виде файлов?

    Странно выглядит, что на 627 запрос ПЛК не отвечает сразу, а отвечает только после того, как происходит tcp retransmit от scada.
    На ПЛК какая программа?
    На "пустой" программе проблема воспроизводится?


    На пакете 652 scada закрывает соединение (шлёт FIN+ACK в ПЛК). 655ым пакетом ПЛК подтверждает, что понял, что scada закрыла соединение.
    НО соединение остаётся открытым на стороне ПЛК и почему-то ПЛК не закрывает соединение.

    По-хорошему, должен быть FIN+ACK пакет от ПЛК, а его нет.


    Т.е. выглядит как half-open: scada закрыла, ПЛК нет.

  4. #34

    По умолчанию

    При закрытии SCAD-ой shutdown не сделан. поэтому в сети гуляют пакеты от предыдущего соединения.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    При закрытии SCAD-ой shutdown не сделан. поэтому в сети гуляют пакеты от предыдущего соединения.
    О каком shutdown речь?

    Ещё раз: scada отправляет FIN+ACK (пакет 652), чем она и говорит о закрытии соединения со своей стороны.
    ПЛК почему-то закрывать соединение не думает, и именно ПЛК является инициатором "TCP keepalive".
    На эти keepalive scada отвечает ACK'ами, т.к. по спецификации TCP, даже если соединение со стороны scada закрыто, то продолжать приём всё равно нужно.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 23.12.2016 в 13:15.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Соединение
    от gen30 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 12:02
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 10:03
  3. Соединение ПЛК 154 и ПК по ТСР
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 19:55
  4. соединение с плк 100 и плк 150
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:16
  5. соединение с плк110
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 15:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •