Есть какой-либо пример с использованием CAN в панели СПК207? Как я понимаю там поддержка только канального уровня. CANOpen 301 и 402 профиль не поддерживаются?
Есть какой-либо пример с использованием CAN в панели СПК207? Как я понимаю там поддержка только канального уровня. CANOpen 301 и 402 профиль не поддерживаются?
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
The 'DeviceEditorCANbus' plug-in provides dialogs for the configuration of CANopen devices and modules according to "CiA301 CANopen Application Layer and Communication Profile".
For mapping CAN bus hardware in the project, the appropriate device objects must be inserted in the devices tree. Furthermore, inputs and outputs of each module are mapped to PDOs (Process Data Objects), which serve to send and receive process data.
A list of SDOs (Service Data Objects) is then created. SDOs transfer the complete configuration data to the CAN bus target system (request+response services). There, the communication and process data objects are managed in the Object Dictionary.
The CANopen modules' configuration is determined initially by the device description files of the master and slave devices used and can be modified by the user in the configuration editor dialogs. It is recommended to use the auto-configuration mode for standard applications and modular devices.
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 12.12.2016 в 13:23.
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
А если не сложно и есть панель под рукой Owen SPK2xx 04.CS.WEB возможно проверить проект (только сначала из Codesys Device Owen SPK2xx 04.CS.WEB удалить и добавить из архива DeviceDescription ) И проект в приложении он зальется в панель и будет работать? (Компилируется вроде без ошибок)
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
СПК не поддерживает SoftMotion (на уровне отсутствия лицензии). Раскомментировать соответствующие компоненты в таргете, безусловно, ловкий ход, но проблему это не решит. Работать - не будет.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Те ругается рантайм на отсутствие лицензии ? (там просто математика же внутри, если взять PLCOpen Motion и прикрутить сюда, там даже название блоков будут совпадать PLCOpen бесплатная библиотека)
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
13-12-2016 8-01-56.png
У PLCOpen, если я правильно понимаю, бесплатная спецификация, на основании которой любой разработчик может сделать свою реализацию и просить за нее оплату - как, собственно, это делает 3S:
http://store.codesys.com/codesys-softmotion-sl.html
http://store.codesys.com/codesys-sof...-light-sl.html
http://store.codesys.com/codesys-softmotion-cnc-sl.html
Повторюсь,
СПК не поддерживает SoftMotion (на уровне отсутствия лицензии).
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Возможно отдельно приобрести лицензию для СПК207 SoftMotion? (CANOpen поддерживает, синхронизацию по CAN поддерживает как я понял) Был бы не плохой UseCase для СПК207 использовать его как Motion ПЛК
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Под ваш запрос существуют специализированные контроллеры. СПК это оборудование общепромышленного класса. В ней не закладывался функционал для управления движением, шаговиками, сервоприводами, работа по прерываниям, высокоскоростные интерфейсы. Для класса задач в которых она позиционируется, СПК достаточна. Под то что хотите Вы, не очень. Плюс очень дорогой вопрос лицензирования.
Возможно взять на тесты СПК207 с CAN (просто технических ограничений , кроме сегментирования рынка, я тут не вижу пока) К кому обратиться по этому поводу?