Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Датчик уровня

  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию Датчик уровня

    Какой посоветуете датчик уровня клея (ПВА) в пластиковой бочке .Датчик наружный .Может у кого есть реальный опыт ??Если емкостной ,то какой?
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Челябинская фирма ТЕКО. http://teko-com.ru/catalog/
    Очень большой выбор. Качество соответствует. Гораздо дешевле импортных аналогов. Хорошая техподдержка, много раз с ними общался. Работаем напрямую не один год. Не подводили не разу.
    Посмотрите в их каталоге, свяжитесь с консультантом. Есть и онлайн консультация и по телефону.
    Сам с наружними датчиками не работал, не было пока необходимости, но думаю, что емкостной с соответствующей настройкой должен пойти. А из погружных подошёл бы вибровилка. Правда не знаю, как её отмывать от клея.
    Всё таки лучше наружний.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Выбирайте подходящий под ваши условия.
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Спасибо ,гляну .
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5

    По умолчанию

    Весовой терминал и платформа с тензодатчиками. Ну или овеновский модуль для тензодатчиков и ПР200.

  6. #6

    По умолчанию

    Ультразвуковой microsonic.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Не так тут все просто. У ультразвукового мембрана может облипнуть брызагми клея и может вообще прекратить измерять. Если только с рабочей поверхностью из фторопласта, к которому хуже все прилипает.
    По емкостным надо учитывать, что диэлектрическая проницаемость ПВА (поливинилацетат) около 3, что раз в 25 меньше, чем у воды и сравнимо с большинством пластмасс, на фоне которых он может и не сработать (в режиме измерения через стенку), а погружного исполнения - облипнет даже фторопластовый, поскольку здесь уже не брызги, а погружение.
    Если конечно водный раствор ПВА со значительным к-вом воды, то можно пробовать емкостной через стенку. Но тут еще проблема с возможным налипанием на стенку самой емкости...
    Я получается только критикую, ничего не предлагая, так как действительно предложить особо нечего. Просто предостерегаю от скоропалительных решений.

    Весы - беспроигрышный принцип измерения для самых сложных сред, но техническая реализация конструкции, при больших емкостях, не очень простая задача. В моей практике был один случай использования для такой цели весов - брали покупные, чтобы не морочиться с тензодатчиками и метрологией, а данные брали по имевшемуся в весах последовательному интерфейсу.

    Ну и возвращаясь к началу - а какое измерение требуется - предельный выключатель или непрерывное.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Поддержание уровня в емкости (труба пластик 200мм) в середине .если меньше то открываю вентиль и клей самотеком течет из куба .С верху в трубу сливаются остатки клея с ракельного ножа ,низу трубы забор клея насосом и полив на ракельный нож....итд
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Неплохой датчик для Вашей задачи может получится если применить инфракрасное излучение большой длины волны- 980 нм.... 1 мкм ( невидимый диаппазон), датчики должны работать на просвет внутренней части трубы, залипание клеем никак не будет мешать прохождению инфракрасных лучей этой длины волны, порог срабатывания регулируется мощностью передатчика. много эксперементировал в этом направлении когда разрабатывал инфракрасные лазерные барьеры для систем сигнализации.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Спасибо ,а тип датчика не подскажите .Думаю может какие утразвуковые пойдут ...Ведь если постучать по пустой трубе и наполненной даже на слух ясно...
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ультразвуковой датчик уровня (УДУ)
    от Зоя в разделе В разработке
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.10.2020, 10:11
  2. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 09:33
  3. датчик уровня
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 10:21
  4. Датчик уровня
    от Eugenie в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 17:07
  5. про датчик уровня
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 17:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •