Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Задача для ПЛК. Справится ли?...

  1. #1

    По умолчанию Задача для ПЛК. Справится ли?...

    Собственно, вот в чем вопрос...
    Есть система сбора информации, построенная на модулях МВА8 и ТРМ101.
    Всего около 120 точек измерений.
    Все данные с приборов через АС-3М архивируются на ПК.

    Возникла задача - сделать аварийную сигнализацию.
    Суть такова - есть группа из 10...15 датчиков температуры. Необходимо отслеживать показания всех этих датчиков, и при превышении температуры хотя-бы одного из них выше уставки - подать сигнал через транзисторный ключ или через ЭМ реле на включение аварийной сигнализации.
    При этом для одной группы из 10...15 датчиков - будет замыкаться одно реле, для другой группы (тоже 10...15 датчиков) - другое и т.д.
    Все приборы соединены через RS485 по протоколу ОВЕН.

    Может ли ПЛК-100 выступить "мастером" в такой ситуации?
    Т.е. его задача - отслеживать показания около 70 датчиков и замыкать соответствующий выходной ключ или реле (всего 6 реле/ключей).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lightning Посмотреть сообщение
    Собственно, вот в чем вопрос...
    Есть система сбора информации, построенная на модулях МВА8 и ТРМ101.
    Всего около 120 точек измерений.
    Все данные с приборов через АС-3М архивируются на ПК.

    Возникла задача - сделать аварийную сигнализацию.
    Суть такова - есть группа из 10...15 датчиков температуры. Необходимо отслеживать показания всех этих датчиков, и при превышении температуры хотя-бы одного из них выше уставки - подать сигнал через транзисторный ключ или через ЭМ реле на включение аварийной сигнализации.
    При этом для одной группы из 10...15 датчиков - будет замыкаться одно реле, для другой группы (тоже 10...15 датчиков) - другое и т.д.
    Все приборы соединены через RS485 по протоколу ОВЕН.

    Может ли ПЛК-100 выступить "мастером" в такой ситуации?
    Т.е. его задача - отслеживать показания около 70 датчиков и замыкать соответствующий выходной ключ или реле (всего 6 реле/ключей).
    ПЛК может выступить мастером в такой ситуации при условии, что вы не опрашиваете эти приборы с помощью компьютера. Иначе у вас получается 2 мастера в сети. Можно данные собирать на ПЛК п оодному интерфейсу, а по другому их же от ПЛК передавать на компьютер. Как часто вы планируете опрашивать датчики?

    Обратите внимание, что для решения подобной задачи вам понадобится ПЛК с лицензией М

  3. #3

    По умолчанию

    Период опроса датчиков - 10 сек, но можно увеличить и до 20, если необходимо...

    Данные собирает сторонняя SCADA-система ESM 2.1, по протоколу ОРС, используя штатный OPC-сервер ОВЕН. В систему уже заложены все необходимые модули вычислений, архивирования, визуализации, тревог и т.д., поэтому изменить сбор информации очень проблематично...
    Формировать команды управления СКАДА не может, поэтому и было принято решение рассмотреть установку контроллера...

    Я так понимаю, что надо искать другое решение?...

  4. #4

    По умолчанию

    Изменять в Скаде ничего не надо. Суть следующая.
    1. Скада, как и прежде, опрашивает приборы по сети 485, протокол ОВЕН.
    2. ПЛК висит на той-же линии и прослушивает её, собирая интересующую его информацию о температурах (фишка протокола ОВЕН, режим spy)
    3. ПЛК по этой информации включает тревоги.

    Дополнительно потом можно на ПЛК сделать резервный "пункт управления" на случаи выхода из строя ПК или линии от ПК до приборов.
    В случае пропадания опроса от Скады ПЛК сможет продолжить управлять системой по заданному алгоритму, безопасно выключить систему, попробовать связаться с диспетчером по SMS/email, задействовать резервный канал связи со скадой по Ethernet/модему и пр.

    Получится распределённая система управления с некоторой долей резервирования.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за информацию!
    Значит буду ставить ПЛК в режиме spy.
    Сейчас буду разбираться, что это за режим и с чем его едят...