Собственно, вот в чем вопрос...
Есть система сбора информации, построенная на модулях МВА8 и ТРМ101.
Всего около 120 точек измерений.
Все данные с приборов через АС-3М архивируются на ПК.

Возникла задача - сделать аварийную сигнализацию.
Суть такова - есть группа из 10...15 датчиков температуры. Необходимо отслеживать показания всех этих датчиков, и при превышении температуры хотя-бы одного из них выше уставки - подать сигнал через транзисторный ключ или через ЭМ реле на включение аварийной сигнализации.
При этом для одной группы из 10...15 датчиков - будет замыкаться одно реле, для другой группы (тоже 10...15 датчиков) - другое и т.д.
Все приборы соединены через RS485 по протоколу ОВЕН.

Может ли ПЛК-100 выступить "мастером" в такой ситуации?
Т.е. его задача - отслеживать показания около 70 датчиков и замыкать соответствующий выходной ключ или реле (всего 6 реле/ключей).