Тема: ПЛК-150

  1. #1
    Den
    Гость

    По умолчанию ПЛК-150

    Работаю с ПЛК-150, за полтора года не было никаких проблем.
    Но вот уже неделю не могу обновить программу через Debug 232.
    Контроллер выдаёт ошибку соединения при загрузке программы, хотя с браузером работает (зелёный индикатор связи горит) команды браузера выполняет.

    При включенном питании (при попытке зашить программу) с периодичностью 5-6 секунд загораются все диоды, звучит сигнал - связь пропадает.
    При откдючении от сети продолжает издавать сигнал c интервалом в 3-4 секунды.
    Прошит версией 1.29.
    В чём дело ......

  2. #2

    По умолчанию

    1. Смените прошивку на 2.03 или 2.05.62.
    2. У Вас скорее всего несоответствие таргета прошивке.
    P.S. среда разработки версии 2.3.60 имеет баг. Необходимо сменить на 2.3.81 (но не старше)
    P.P.S. 1.29 никогда не была официальной. Где Вы её взяли?

  3. #3
    Den
    Гость

    По умолчанию

    Большое спасибо! Попробую .......
    Прошивка была на диске. Поставлялся при покупке.
    Но ведь работала.....

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Den Посмотреть сообщение
    Большое спасибо! Попробую .......
    Прошивка была на диске. Поставлялся при покупке.
    Но ведь работала.....
    Работала со старым проектом на старом таргете. Таргет меняли? вот и вылезло.

  5. #5
    Den
    Гость

    По умолчанию

    Сменил прошивку на 2.03.
    Всё заработало.
    Но вот пришёл с обеда. Загрузил проект .... , а "он" отвечает нет связи.
    Попытался заново перепрошить ... , а программа смены прошивки выдаёт " Контроллер не отвечает!". Делал всё по инструкции.
    Что делать?

  6. #6
    Den
    Гость

    По умолчанию

    Сменил прошивку на 2.03.
    Всё заработало... , но пришёл с обеда .... , СoDeSyS пишет нет связи с контроллером.
    Попытался заново перепрошить контроллер, но и программа перепрошивки тож "говорит" "Контроллер не отвечает!".
    А контроллер работает и выполняет ранее загруженную программу.
    Подскажите что .....

  7. #7

    По умолчанию

    Поподробнее бы. Проект, лог заргузки, скриншоты.

  8. #8

    По умолчанию

    то же самое произошло - контроллер отказывается коннектиться , как через RS-232, так и через Ethernet. Через несколько секунд после соединения контроллер перезагружается, причем без звука. При попытке перепрошить, на последнем этапе, после форматирования, выдает : контроллер не отвечает. Как быть?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zabolotnov Посмотреть сообщение
    то же самое произошло - контроллер отказывается коннектиться , как через RS-232, так и через Ethernet. Через несколько секунд после соединения контроллер перезагружается, причем без звука. При попытке перепрошить, на последнем этапе, после форматирования, выдает : контроллер не отвечает. Как быть?
    Организуйте связь с ПЛК через сом-порт и программу hyperterminal. Укажите в настройках программы скорость 115200 и отсутствие контроля потока (см. рис). Затем установите связь и перезагрузите ПЛК. То, что выдаст hyperterminal, приведите, пожалуйста здесь.

    ris1.JPG

  10. #10

    По умолчанию

    Вот что выдает hyperterminal:


    DATAFLASH initialized successful

    Welcome to the OWEN program loader
    MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15998976
    PCK=199987200
    MCK=66662400
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    local_status =5e29c483Load PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=199987200
    Master clock=66662400
    Waiting for check power...
    Power status OK
    at 20080004, s=16
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=100 found
    Module Id=101 found
    Module Id=102 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=106 found
    Module Id=107 found
    Module Id=120 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=500 found
    Module Id=502 found
    Module Id=504 found
    Module Id=550 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=700 found
    Module Id=701 found
    Module Id=702 found
    Module Id=703 found
    Module Id=704 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=561 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #1 OK!
    Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
    PIC lower initialized!
    Check for adress 3 ...FAILED!
    Read Flash: .at 2008003c, s=4
    at 20080044, s=4
    .at 2008004c, s=4
    .................................................. ..............................
    ...................
    DATAFLASH READ OK

    Flash read takes 3907 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 1970 ms
    It is 0 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 95 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 6142 blocks
    It is 2 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 3 times

    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!

    Last run module Id =165159221
    Last post module Id =2049624221
    Total control code =-1109313778
    Max cache utilisation =1675687227
    local_status =5e29c483
    run_level =180
    Run levels stack: f 51 8d 94 1d da 3e 16 96 5f 7c ac 9b 8f d3 60
    ................................................
    ADC and DAC driver initialized!
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.05.7
    Need Target version 2.05
    Compiled: 17:05:53 May 30 2008
    MAC 0A:06:0A:0A:0A:0A
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 00
    Licence unlimited
    Voltage DAC
    PIC lower version is 09

    Loading PLC core completed!

    Start CoDeSys initialization secuence
    LZS initialization susesful
    Try to open boot project...
    **** ERROR: Can not open Checksum file ****