Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: применение ПР100-24.1208.03.1 в качестве контроллера повышенной вибрации редуктора

  1. #1

    По умолчанию применение ПР100-24.1208.03.1 в качестве контроллера повышенной вибрации редуктора

    Есть некая проблема, на токарно-карусельном станке, в редукторе планшайбы иногда ломает зуб, что приводит к дроблению вращения и браку. Возникла идея врезать в редуктор рядом с опорами валов автомобильные датчики детонации, сигналы с датчиков подать на Uвх ПР-ки далее пороговый компаратор и таймер с перезапуском+ счетчик количества импульсов (связанный с каждой из ступеней редуктора), либо наоборот счетчик(если не досчитал) сброс таймера.Станок большой и ВАЖНЫЙ, если у кого-то есть идеи, либо сомнения буду рад ознакомится. С ОВЕН еще ни разу не работал.
    Владимир.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lvg.v Посмотреть сообщение
    Есть некая проблема, на токарно-карусельном станке, в редукторе планшайбы иногда ломает зуб, что приводит к дроблению вращения и браку. Возникла идея врезать в редуктор рядом с опорами валов автомобильные датчики детонации, сигналы с датчиков подать на Uвх ПР-ки далее пороговый компаратор и таймер с перезапуском+ счетчик количества импульсов (связанный с каждой из ступеней редуктора), либо наоборот счетчик(если не досчитал) сброс таймера.Станок большой и ВАЖНЫЙ, если у кого-то есть идеи, либо сомнения буду рад ознакомится. С ОВЕН еще ни разу не работал.
    Владимир.
    И что у вас датчики будут считать, импульсы от каждого зуба шестерёнки?
    Если один из зубьев сломался будет пропуск импульса, период импульса увеличится в два раза, Вы за счёт этого хотите определять неисправность?
    Короче, объясните ясно и понятно что и как Вы хотите сделать, пока любой школьник Вас переплюнет в плане объяснения хотелок, мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Он же написал - датчик детонации. Это своего рода пьезоэлектрический микрофон.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,160

    По умолчанию

    Если он хочет измерять уровень сигнала, то решение не лучшее, ПР не является средством измерения и не имеет соответствующего сертификата, так что пока брака не случилось, пусть новую работу подыскивает!

    Так на Саяно-Шушенской ГЭС на все гидроагрегаты датчики вибрации поставили(насколько мне известно, после аварии), может как у них сделать?

    И детонация у меня с взрывом ассоциируется, кстати Вы слышали наши доделывают детонационный реактивный двигатель, говорят будет проще и меньше обычного и до 30% экономичнее, Вы верите в такие чудеса, почти как "холодный термояд"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2022 в 21:55.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы верите в такие чудеса, почти как "холодный термояд"!
    Да я вообще про это не слышал.
    А насчёт средства измерения - это вообще дело десятое, начнём с того, что ПР не имеет ни аппаратных, ни программных средств для работы с сигналом пъезодатчика.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Да я вообще про это не слышал.
    А насчёт средства измерения - это вообще дело десятое, начнём с того, что ПР не имеет ни аппаратных, ни программных средств для работы с сигналом пъезодатчика.
    Так это легко решается дополнительной платой в ПР200
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если он хочет измерять уровень сигнала, то решение не лучшее, ПР не является средством измерения и не имеет соответствующего сертификата, так что пока брака не случилось, пусть новую работу подыскивает!
    Не уровень сигнала, а сам факт вибрации, как это делается на ДВС.
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И детонация у меня с взрывом ассоциируется
    Так и есть, ее колебания ловятся на корпусе датчиком детонации.
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    , кстати Вы слышали наши доделывают детонационный реактивный двигатель, говорят будет проще и меньше обычного и до 30% экономичнее, Вы верите в такие чудеса, почти как "холодный термояд"!
    Чубайс и Сколково делают? Ну тогда не стоит переживать))

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lvg.v Посмотреть сообщение
    Есть некая проблема, на токарно-карусельном станке, в редукторе планшайбы иногда ломает зуб, что приводит к дроблению вращения и браку.
    https://www.tik.perm.ru/produkciya/t.../dva_kachalka/
    На станках-качалках нефтяники применяют, тоже отлавливают поломку зуба в редукторе
    Или вот для МРС:
    https://intechnology.ru/monitoringcn...erometr-vc-03/

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Не уровень сигнала, а сам факт вибрации, как это делается на ДВС.

    Так и есть, ее колебания ловятся на корпусе датчиком детонации.


    Чубайс и Сколково делают? Ну тогда не стоит переживать))
    я сталкивался с обработкой датчика детонации на самописном ЭБУ. это не простая функция. там специализированная мируха используется, чтобы обрабатывать этот сигнал туда ещё и спец. карты бкездетонационные грузятся.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 10.01.2022 в 08:29.

  10. #10

    По умолчанию

    Спектральный анализ не по зубам (:-) программируемым реле. Даже с помощью дополнительных плат.
    https://vibrocenter.ru/book7.htm

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Компьютер не видит ПР100
    от titr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2023, 12:27
  2. Подлючение ПР100 к ПК
    от Clever2v в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 19:50
  3. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
  4. датчик вибрации для центрифуги
    от игорь68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 16:02
  5. подключение датчика вибрации ВД06а к ПР200
    от Македонский в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 13:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •