Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Надежность опроса по RS485

  1. #1

    По умолчанию Надежность опроса по RS485

    Добрый день.

    В сети ПЛК(slave)+СПК(master) как ПЛК узнать программно, что мастер провел транзакцию по передаче данных в сети, если сетевые переменные не изменились?

  2. #2
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    надо делать livebit.. ПЛК меняет бит раз в сек на СПК, СПК раз в сек на ПЛК. Если ПЛК видит что данные бит с СПК не меняется более 1 сек то значит связи нет и обновления не было, и на оборот. Или каждый раз при передаче менять бит.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  3. #3

    По умолчанию

    Совсем наоборот.
    Мастер раз в мир или ещё как возводит бит в слейве. Слейви смотрит и сбрасывает. Если бит долго не взводится - обмена нет, слейв отрабатывает аварийный вариант.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Бакин Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    В сети ПЛК(slave)+СПК(master) как ПЛК узнать программно, что мастер провел транзакцию по передаче данных в сети, если сетевые переменные не изменились?
    А Вы сделайте сетевую переменную, которая будет гарантированно меняться. Например счётчик секунд. Я сделал и узнал, что при заданном темпе опроса раз в секунду в такой как у Вас связке показания секунд могут меняться за одно изменение не больше, чем на 5-7.

Похожие темы

  1. надежность работы
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 16:10
  2. Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей
    от InV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 08:38
  3. Надежность порта 485 у ИП320
    от leonVl в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 14:22
  4. надежность протоколов
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:37
  5. Надежность Modbus и регистры ошибок
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 15:43

Ваши права