у меня с модусом тоже так же начиналось, потом стал работать
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Мы уже пробовали все варианты, модем сбросили. По другому как можно выполнить АТ команды на ПЛК323, можно ли через Linux или CFC модули? суть задачи настроить авто подъем!
COM кабель рабочий, проверен на ПМ01, АС4 (RS485) тоже рабочий проверен.
Последний раз редактировалось baur; 04.02.2016 в 10:48.
'nj yt gjvj;tn ckexfqyj http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post75652
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
у нас с этим проблем нет, мы по этой схеме подключили http://www.owen.ru/forum/attachment....2&d=1384351717 GSM мигает даже GPRS работает. Вот только не можем посылать АТ команду для настройки авто подъема ... опрашиваем ПЛК (модем) через второй модем ПМ01 по CDN
есть еще один вариант, берете бибку http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post161071, берете пример из КДС2.3 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post147932 и по аналогии варганите произвольную отправку АТкоманд
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
всем спасибо, получилось отправить АТ команду через picocom. Тема закрыта.