Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
Что мне сделать, чтобы я мог ВСЕГДА, когда мне надо подключаться к СВОЕМУ ПЛК, а не тогда когда он захочет????
В проекте, который крутился в контроллере перед подключением, есть конфигурационный ModBus TCP Slave? Если есть, то проблема перепрошивкой не вылечится (пока нет прошивки с исправлением этой проблемы). Что делать? Либо писать обмен через Syslibsockets, либо сделать ПЛК клиентом через конфигурацию (ModBus TCP Master).

Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
Новый ПЛК110 М02
Обладает проблемами из первого поста этой темы?
Не обладает. Retain'ы не зависят от аккум-ра, для их сохранения достаточно остаточного заряда на конденсаторах, т.к. используется гораздо более шустрая микросхема памяти. С подключением по Ethernet и пропаданием программы тоже проблем нет (по крайней мере я о них не слышал). Но у М02, как сказал бы Валенок, есть пресловутый тумблер, положение которого влияет на запуск программы при включении контроллера ... Поэтому, чтобы не возникало лишних вопросов у заказчика, необходимо обеспечить полное отсутствие доступа к контроллеру обслуживающему персоналу на объекте ...