    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Что за логин?
    Какие условия?
    Подробнее можно?
    Если добавить в проекте ModBus TCP сервер через конфигурацию ПЛК (ModBus TCP Slave) и разорвать соединение в то время, когда ПЛК "общается" с КДС то после восстановления соединения подключиться повторно из среды программирования не удастся, хотя ПЛК будет пинговаться.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Евгений пишет "мы решили эту проблему в новых прошивках"
    Владислав пишет "проблема не в прошивке"
    На более ранних версиях прошивок были и другие проблемы с коммуникацией ПЛК и КДС по Ethernet-порту, которые сейчас решены.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Если добавить в проекте ModBus TCP сервер через конфигурацию ПЛК (ModBus TCP Slave) и разорвать соединение в то время, когда ПЛК "общается" с КДС то после восстановления соединения подключиться повторно из среды программирования не удастся, хотя ПЛК будет пинговаться.
    Ага, но у меня не было никаких modbus TCP серверов, только имена и настройки диапазона аналоговых входов, проект голый был.

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    На более ранних версиях прошивок были и другие проблемы с коммуникацией ПЛК и КДС по Ethernet-порту, которые сейчас решены.
    Да я не спорю, читал исправления, много чего сделали.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Такс, ну пока фронт работ свой вижу, это обновить прошивки у всех ПЛК, работа это не маленькая, но проделать надо, так понимаю решатся проблема 1 и 2, хорошо.

    По поводу батареек, рекомендации будут ?
    По прошивке, я могу смело перепрошивать свои ВСЕ ПЛК 160 на 2.16.0 ?


    Передайте админу сайта тут скачивал прошивку http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/41147932
    выскочило маленькое окно с крякозябрами, ничего не понятно что там написано, и зачем я галочку поставил там не понятно.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Ага, но у меня не было никаких modbus TCP серверов, только имена и настройки диапазона аналоговых входов, проект голый был.
    .
    О чём я и намекал, что дело не в прошивке.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    О чём я и намекал, что дело не в прошивке.
    Мне намёки не нужны, и если даже пойму намёк, сделаю вид что не понял, это не та область где нужны намёки.
    Здесь есть четко сформулированный вопрос на который надо дать четко сформулированный ответ или четко сформулированную ссылочку на решение.

    Я уже задал несколько вопросов, хотелось бы получить ответ.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    По поводу батареек, рекомендации будут ?
    Использовать биб-ку syslibfile. Организовать, так сказать, свой алгоритм сохранения ... по изменению значения и/или по времени.

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    По прошивке, я могу смело перепрошивать свои ВСЕ ПЛК 160 на 2.16.0 ?
    Перепрошивайте смело, хуже точно не будет

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Использовать биб-ку syslibfile. Организовать, так сказать, свой алгоритм сохранения ... по изменению значения и/или по времени.


    Перепрошивайте смело, хуже точно не будет
    Спасибо .

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Если добавить в проекте ModBus TCP сервер через конфигурацию ПЛК (ModBus TCP Slave) и разорвать соединение в то время, когда ПЛК "общается" с КДС то после восстановления соединения подключиться повторно из среды программирования не удастся, хотя ПЛК будет пинговаться.
    Итак, вновь и вновь я как идиот иду на объект чтобы остановить автоматику башни Рожновского для перезагрузки ПЛК за 30 000 рублей потому что не могу к нему подключиться...
    Решение этой проблемы есть?

    Вчера перепрошил этот ПЛК 160 на последнюю прошивку (), тут же на столе после перепрошивки:

    1) Подключаюсь, по запарке подключался старым проектом (не актуальным)
    2) Codesys показывает сообщение о том, что проекты разные (молодец), жду секунд 15-20 (вспоминаю что за проект)
    3) Нажимаю Отмена
    4) Появляется ошибка соединения
    5) Бинго... больше подключиться к ПЛК я НЕ МОГУ

    Что мне сделать, чтобы я мог ВСЕГДА, когда мне надо подключаться к СВОЕМУ ПЛК, а не тогда когда он захочет????


    ВОПРОС 2

    На этом же перепрошитом ПЛК захожу в PLC браузер и ввожу ?, получаю

    ?
    ? - show implemented commands
    pinf - get project info
    resetprg - Reset PLC program
    resetprgcold - Reset PLC program cold
    resetprgorg - Reset PLC program original
    reload - Reload boot project
    getprgprop - Program properties
    getprgstat - Program status
    filecopy - Copy files [from] [to]
    filerename - Rename files [old] [new]
    filedelete - Delete file [filename]
    filedir - display directory list
    setpwd - set login password
    delpwd - delete login password
    ðŸå
    ðŸå
    ðŸå ! ÿå ÿåÀ
    
    ðŸå


    ¨>
    0@-é
    0@-é
    GetTime - return current time and date
    SetTime Format[ SetTime HH:MM:SS]
    SetDate Format[ SetDate DD.MM.YYYY]
    SetIP Format[ SetIP XXX.XXX.XXX.XXX]
    SetGate Format[ SetGate XXX.XXX.XXX.XXX]
    SetMask Format[ SetMask XXX.XXX.XXX.XXX]
    PLCInfo Information about PLC
    UpdateCore Update PLC Core binary
    SetModemPort[ SetModemPort X]
    SetModemCfg[ SetModemCfg X]

    Вот вам PLCInfo
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 160 Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 2.16.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 13:46:58 Nov 7 2016
    MAC 6A:77:00:82:22:15
    IP 192.168.5.88
    GATE 192.168.5.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited


    Вопрос 3
    Новый ПЛК110 М02
    Обладает проблемами из первого поста этой темы?

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Прошил ПЛК100 на эту версию прошивки, вывод ? такой же, с крякозябрами.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 12:48
  2. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 00:34
  3. Проблемы с Retain ПЛК100-220.Р-L
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 11:09
  4. Проблемы с Login по ETHERNET (ПЛК-100 РМ)
    от иван50 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 08:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •