Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Не работает режим Ночь на регуляторе ТРМ232

  1. #1

    Post Не работает режим Ночь на регуляторе ТРМ232

    В этом году смонтировали систему, отрегулировали - все супер, но не работает режим Ночь на регуляторе ТРМ232, подскажите в чем причина.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    Подскажите какие настройки вы выставили в параметрах "Время День" и "Время Ночь"?
    Значение времени совпадает на контроллере с реальным?
    В каком рабочем режиме на данный момент работает прибор (на экране)?

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Время день стоит 6-30
    Время ночь - 16-00
    Время реальное.
    На экране пишет - Завышена Тобр.
    Это практически постоянный режим.
    В настройках температуры графики следующие
    точка Тконт Тобр
    1 -35 93 68
    2 -25 83 62
    3 -15 62 35
    4 0 52 25
    5 20 20 20

    Никита, нам элеваторный узел собирал специалист, который специализируется на монтаже отопления в частном секторе используя систему "теплый пол",
    но мне показалось, что именно с элеваторными узами он сталкивается редко. Может быть была какая-либо ошибка при монтаже системы.

  4. #4

    По умолчанию

    Режим - Завышена Тобр мешает переходу в ночное время. Для прибора является приоритетным именно контроль обратной воды.
    Вы проводили настройку коэффициентов ПИД регулирования?
    Вам нужно проверить значение уставки для контура обратной воды и текущую температуру в обратном контуре, значение зоны Гистерезиса.
    Подскажите на какие входы подключены датчики?

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день,
    АНР конт.1 установлено «Да» - то есть настройка идет автоматически.
    «Тобр. Гист+» установлено +1,0, «Тобр. Гист-» - установлено -1,0
    Месторасположение датчиков - на фото.20161207_0919001.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Если в параметре АНГ конт.1 установлено "да" - это не значит что она всегда идет.
    Можете указать ваши координаты? я свяжусь с вами для более быстрой консультации.

  7. #7

    По умолчанию

    Доброе утро.
    Мой телефон 89021670123, часовой пояс +5 Москвы.

Похожие темы

  1. ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 13:43
  2. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  3. ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    от denys-pro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  4. ПЧВ3 спящий режим - у кого реально работает?
    от hvpmsn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 08:33
  5. О регуляторе?
    от Алексей Краснодар в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8