Тема: Как поженить СПК107 с ПЛК DVP28SV

  1. #21

    По умолчанию

    Прописал в регистр WRITE сдвиг 0х001281.
    Modbus_Slave_COM_Port.byModbusError принял значение "RESPONSE_SUCCESS".
    Сообщение "Шина не запущена. Данные значения, возможно, не актуальны" не появляется.
    Появился значок связи с Slave-устройством.
    Меняю значения переменной в СПК, на ПЛК нет ни каких изменений.
    Подскажите что нужно сделать что бы изменить значения в ПЛК (включить вход Y1)

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Александр, я уже писал, что в дельте нумерация регистров с 1
    В СПК с 0.
    Сделайте несколько "включателей" на СПК.
    присвойте им адреса 1280, 1281, 1282,1283,1284, 1285 и смотрите. какой выход установится.
    Это вам для наглядности, заодно разберетесь в какую сторону сдвиг делать.

  3. #23

    По умолчанию

    Проверил адреса с 1280 до 1320, ни один выход не установился.
    Может в программе проблема???
    2.JPG

  4. #24
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    На скриншоте написано, что Y - это Coils. На предыдущей странице вы выкладывали скриншоты из CDS, где видно, что вы используете функцию Write Multiple Registers.

    Попробуйте использовать функцию Write Single Coil и повторить эксперименты с адресами 1280 и далее.

  5. #25

    По умолчанию

    Все получилось. Всем огромное спасибо.
    Шаговики запустились с панели. Поменял на Write Single Coil, но адреса не прописывались.
    Использовал адреса из "DVP Com. Address (hex)" 0500 ~ 05FF.
    Только почему-то индикатор выхода Y1 сначала светится, а потом начинает мигать.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    сделайте не прямое управление выходом,
    а через тригер в ПЛК.
    Я вам писал.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. СПК107 + Lectus
    от Лузан Владимир в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 15:13
  2. СПК107 -управление ИМ
    от Camypau в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 18:05
  3. архивация на СПК107
    от val_17 в разделе СПК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 17:37
  4. СПК107 и Iridium
    от NightBeer в разделе СПК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 14:06
  5. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 16:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •