Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Дискретные входы - floatPIC - это диагноз?

  1. #1

    По умолчанию Дискретные входы - floatPIC - это диагноз?

    Я впервые столкнулся с использованием формата с плавающей точкой для передачи булевской величины, да еще и по медленной риалтаймовой среде в протоколе ОВЕН. Наверное, это произошло из-за наследования фирмвари МДВВ от приборов с аналоговыми входами-выходами, однако такого рода нарушения типизации исстари трактовались как невысокая квалификация разработчиков.

    На Modbus тоже, получается, не перейти из-за необходимости приобретения АС3-М, - даже для однократной перенастройки МДВВ (посмотрим, что ответят в http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2567).

    Есть ли какой-нибудь разумный способ повысить скорость обмена между ПЛК и МДВВ? Взять АС3-М на прокат не предлагать...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от superMAX Посмотреть сообщение
    по медленной риалтаймовой среде...
    Нет слов - умно!!!

  3. #3

    По умолчанию

    Меня терзают смутные сомнения, что тип протокола, адрес и скорость можно сменить и через ПЛК.

  4. #4

    По умолчанию

    в приборе мдвв нет булевских параметров, значения которых передаются как значения с плавающей запятой.

    если речь идет о параметре r.OE, то это скважность, а не вкл/выкл.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Меня терзают смутные сомнения, что тип протокола, адрес и скорость можно сменить и через ПЛК.
    Ну, в той теме все же ответили: "сам ПЛК не является универсальным преобразователем интерфейсов RS232-RS485"... Так что увы и ах...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nik Посмотреть сообщение
    Нет слов - умно!!!
    Ну, противоречия тут нет. Риалтайм - это некое заданное предельное время реакции системы, которое может быть и довольно большим... Но не должно превышаться.

    Ну вот, нашел нечто: http://acutp.by.ru/shem/adapter.htm
    А заказчик уже нервничает...

  7. #7

    По умолчанию

    Сам по себе без программы ПЛК шлюзом не является. А вот с программой - запросто.
    Найденный преобразователь 232-485 использовать не рекомендую, т.к. он без развязки.
    И где Вы нашли формат с плавающей точкой для булевой переменной в МДВВ?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от superMAX Посмотреть сообщение
    Ну, в той теме все же ответили: "сам ПЛК не является универсальным преобразователем интерфейсов RS232-RS485"... Так что увы и ах...
    И снова намекаю - тип протокола - параметр в приборе, который можно изменить по протоколу ОВЕН. Для настройки нужен только Кодесис, и таргет. О конвертере интерфесов речи нет.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •