Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ВАЖНО: МДВВ без преобразователя интерфейса НИЗЗЯ???

  1. #1

    По умолчанию ВАЖНО: МДВВ без преобразователя интерфейса НИЗЗЯ???

    Почему-то мне казалось естественным, что при наличии ПЛК, подключенного к ПК через отладочный порт, можно конфигурировать МДВВ. На такую возможность, в частности, указывает описание Сетевого конфигуратора: "Программа «Сетевой конфигуратор ОВЕН» позволяет с помощью персонального компьютера дистанционно изменять настройки и уставки приборов ОВЕН, объединённых в сеть по интерфейсу RS-485", в котором не упоминается необходимость наличия отдельного преобразователя интерфейсов.

    Преобразование интерфейса "Debug RS-232" - ПЛК - RS-485 невозможно, и для однократного переконфигурирования даже единственного МДВВ на Modbus необходимо приобретать преобразователь интерфейса АС-3М стоимостью в половину цены МДВВ?

  2. #2

    По умолчанию

    В РЭ на МДВВ есть список программируемых параметров прибора, настройте соответствующие Мастера сети в ПЛК и сконфигурируйте прибор. А сам ПЛК не является универсальным преобразователем интерфейсов RS232-RS485.
    бывший инженер отдела тестирования)))

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    возможно ли через плк изменить тип протокола в МДВВ ?

  4. #4

    По умолчанию

    по протоколу ОВЕН изменяйте параметр PROT, тип целочисленный int16, значения 0: ОВЕН 1: Modbus-RTU 2: Modbus-ASCII 3CON
    бывший инженер отдела тестирования)))

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    имелось ввиду можно ли изменить этот параметр по протоколу модбас

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rand0m Посмотреть сообщение
    имелось ввиду можно ли изменить этот параметр по протоколу модбас
    нет, только по ОВЕНу

  7. #7

    По умолчанию

    Есть спец. команды для перевода прибора на протокол ОВЕН, а после настройки обратно в выбранный протокол.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Есть спец. команды для перевода прибора на протокол ОВЕН, а после настройки обратно в выбранный протокол.
    А чуток поподробнее ? описание принцип действия и все такое
    можно в личку...

  9. #9

    По умолчанию

    Э, мужики, чё это вы там уединились, а? Так не пойдет. За ваши девайсы люди денежки платят, так что нечего там шептаться. Да и вообще, что это за суперсекретные команды такие?

    Я вот написал конфигуратор МДВВ через ОВЕН. Было бы неплохо дополнить его конфигурированием по ModBus'у. Однако смотрю, в разделе "полезности" что-то никто не торопится ничего толкового выкладывать. Вот если бы ОВЕН выплачивал бонусы сторонним разработчикам... За создание решительно необходимых утилит, без которых использование вашей продукции несколько затруднено.

  10. #10

    По умолчанию

    Кхммм... видимо слово "спец." сразу ассоциируется с тайнами, КГБ, "подвали льюбьянки". Ну случайно написал человек, бывает. Имелось в виду это После чего включили - выключили прибор и все...
    А по модбасу приборы не конфигурируются. Только по ОВЕН

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •