Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 34 из 34

Тема: Запуск ПЛК 100

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай83 Посмотреть сообщение
    lara197a писал что нужно имена переменных в программе и в конфигураторе сделать разными, Евгений Багаев дал ссылку на видео где имена переменных в программе и в конфигураторе совпадают. Я пробовал и так и так, результата ноль. Единственная разница, которую я вижу, это язык на котором пишем код (я пишу на LD)
    lara197a НЕ имел ввиду необходимость переименовывания имен. Суть в другом. На видео (ч.2) в конфигурации ПЛК входам и выходам присваиваются имена переменных in и out. Ключевой момент в том, что эти переменные НЕ объявляются локально в программе PLC_PRG. Прописав их в конфигурации ПЛК Вы их автоматически объявили как глобальные переменные и их можно использовать в проекте. В Вашем случае, в проекте в PLC_PRG в области объявления переменных Вам необходимо удалить объявленные Вами локальные переменные как показано на рисунке во вложении.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (185.6 Кб, Просмотров: 10)

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай83 Посмотреть сообщение
    lara197a писал что нужно имена переменных в программе и в конфигураторе сделать разными, Евгений Багаев дал ссылку на видео где имена переменных в программе и в конфигураторе совпадают. Я пробовал и так и так, результата ноль. Единственная разница, которую я вижу, это язык на котором пишем код (я пишу на LD)
    переменные объявляются 1 раз или в конфигураторе или в программе.

    Удолите из VAR...
    END_VAR
    то что внутри с такими же именами как в конфигураторе.

  3. #33
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вы скажите по коду, чего вы хотите ?

    Что такое start, датчик2, датчик3 и так далее...

    Если удалите из VAR строку start и дадите это имя в конфигурации входу (например первому %IX0.0.0 ) то 1-й вход ПЛК будет работать в программе как start
    чего я хочу: есть емкость в которой происходит смешивание кислоты и воды. Сначала наливается вода до уровня datchik2 и клапан воды закрывается. После чего доливается кислота до уровня datchik3/datchik4 и клапан кислоты закрывается. По достижении уровня datchik3/datchik4, смесь сливается до уровня datchik1. После чего цикл повторяется до тех пор пока оператор не выключит (можно физически) кнопку start. ПЛК опрашивает 4 датчика, управляет 2 клапанами.

  4. #34
    Пользователь Аватар для Николай83
    Регистрация
    17.10.2016
    Адрес
    Калининград. Россия
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Вот же я балбес!!! Разобрался!!! Огромное всем спасибо за помощь и за терпение к моей никчемное персоне!
    Ещё раз спасибо всем огромное!!!

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. запуск САУ-МП-20
    от Михаил Олегович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:58
  2. Запуск программы в СПК 107
    от Serrk в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 13:09
  3. Запуск проекта для v3.5 на v3.3
    от Игнат Левагин в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 10:11
  4. Запуск ОРС сервера
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 18:05
  5. Запуск CoDeSysHMI
    от iman в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 20:46

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •