    Добрый день.
    Прошу помощи в подборе контроллера для поддержания микроклимата на необслуживаемых узлах связи.

    В работе 21 НУС, задались целью постепенно автоматизировать системы микроклимата.



    Типовой набор оборудования: 1 или 2 кондиционера и от 2 до 4 МКТЭН(монолитных кварцевых теплоэлектронагревателей).


    Что нужно:
    1. Поддержание заданной темепературы в помещении НУС.
    2. Возможность ротации кондиционеров.
    3. Контроль уличной температуры, сигнализация об аварии при понижении температуры ниже рабочей для зимнего комплекта, если требуется охлаждение в зимний период.
    3. Поддержка Modbus, сигнализация об авариях.

    Нечто похожее ТРМ133М, но я не уверен насчет точной модели и функционала.

    После попробуем заказать один или два контроллера на пробу. Если все пойдет то будем применять типовое решение на всех существующих и вновь вводимых НУС.
    Последний раз редактировалось forkunare; 30.11.2016 в 09:54.

  2. #2

    По умолчанию

    Забыл добавить. По возможности команды кондиционерам нужно отдавать по ИК.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    1. по ИК есть не у Овена, не помню как называется, найдете думаю. Позиционируют для небольших серверных. Вот только там с мониторингом ПРОБЛЕМА, только через их сайт.
    Если кондиционеры туповатые, то есть не могут отдавать никаких данных то контролировать их можно только опосредовано, по температуре помещения и состоянию автоматического выключателя, который его питает. Главное, чтобы кондиционер мог восстанавливать свою работу после отключения и включения питания.

    Вряд ли подойдет ТРМ, хотя кто его знает... В любом случае у вас одна проблема - это кондиционеры. Не думаю, что вы начнете менять их на Daichi и ставить им модуль контроля в Modbus.
    По крайней мере ТРМ не сможет взять на себя функцию ротации кондиционеров, он для этого не предназначен.

    В общем начать надо со списка кондиционеров, точные модели, где можно их заменить, где нельзя и так далее... Определиться с типом мониторинга, готовы вы через сторонний сайт гонять информацию или нет и так далее.

    Я как-то считал бюджет на похожую систему, кондиционеры были разные всех тварей по паре. Пришел только к решению использовать ПР200 как самое дешевое решение по железу.
    ПЛК150 с натяжкой, если вылечили проблемы с акб, но он стоит гораздо дороже ПР200, из плюов только наличие сетевой карты.
    Если на узлах связи есть какие-то ПК (сервера например) то можно было бы использовать USB-RS485 и делать пробросом порта на свою железку.
    В общем там вариации...
    Последний раз редактировалось melky; 30.11.2016 в 10:03.

  4. #4

    По умолчанию

    Кондеи разношорстные. Daikin, LG, Samsung. хоть к китайскому универсальному пульту на кнопку ON/OFF подпаивайся.
    Не проблема собрать щит управления из кучи термостатов, реле времени, Modbus термометра. Хочеться все это обьеденить в один контроллер. Я давненько уже листаю интернеты на предмет подобных систем. Ротация кондиционера - легко! Управление обогревателем - еще проще. Но всегда возникают вопросы...
    Если брать две независимые системы то при небольшом разбросе заданных температур нагрева и охлаждения, с учетом погрешности измерения может начаться такой момент, что кондиционеры начнут "бороться" с обогревателями. Это конечно решаеться взаимной блокировкой и введением реле времени чтобы не было частых старт-стопов для кодишенов... И опять мы обрастаем кучей разномастной автоматики.

    Один контроллер я сваял сам на МК, но не 21 же... Во первых объемы, во вторых оборудование должно быть серийным, чтобы его мог обслуживать любой специалист и чтобы его можно было закупить официально, через тендер, в ближайшие несколько лет.

    Вот и хожу и ищу я систему, которая будет контролировать охлаждение с отоплением и дистанционным контролем.
    Да и хочется чтобы цена устройства была не заоблачной.
    Тема то востребованная (Энергетика, сотовая связь). Контейнеры в полях много у кого есть. Мне лично надоело в межсезонье разъезжать по объектам.
    Последний раз редактировалось forkunare; 30.11.2016 в 10:46.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Бюджетно ПР200 с аналоговыми входами. Датчики температуры 4-20мА, 0-10В, Pt100, Pt1000 и другие (макросы написаны под многие в онлайн базе).
    Наличие RS485 на борту - при покупке выбрать.

    С кондюками сложнее, подпаиваться к кнопке Оn/Off, рвать питание контактором (если восстанавливают работу). Использовать шлюзы в Modbus (если есть у производителя и кондиционер поддерживает). Нужен будет 2-ой интерфейс RS485 в ПР200.

    Нагреватели можно часть на постоянное включение и например через 0-10В выход дополнительный для плавной поддержки.

    Можно ПЛК63 - дороже. При использовании шлюзов для кондиционеров делать опрос через библиотеку придется.
    В итоге контроллер будет одного типа.

  6. #6

    По умолчанию

    Если других предложений не будет то буду изучать документацию на плк. Спасибо за совет.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ПЛК150-220.И-L - 17 346,00 рублей (есть Ethernet, других плюсов ноль целых ноль десятых, ну еще можно модем прицепить и управлять модемом)

    ПЛК63-РРРРИИ-L - 14 514,00 рублей (интерфейс 485 один, есть еще 232 дебаг, но не помню, можно ли через него что-то подцепить кроме прошивки программы, если нельзя, то модулей ввода к нему не прицепить, надо же еще мониторить...)

    ПР200-220.2.2.0 - 6490 рублей (2 интерфейса, только один язык программирования, опрашивать можно только через интерфейс и никак иначе, нужен хороший модем с портом, либо роутер с портом)

    Кстати стоит еще вопрос о каналах связи, что есть, что можно использовать...
    Ну дальше выбирайте...

  8. #8

    По умолчанию

    Как понимаю рацуха для станций сотовой связи?
    Если идти в лоб, отслеживать две температуры и дискретно управлять кондиционерами и нагревателями (видимо они сгруппированы) - ПР200 (ПЛК63 или ПЛК73).
    Если нужно обязательно IrDA - есть преобразователи RS в ИК порт. И контроллер уже лучше брать ПЛК150.
    Ну и главный вопрос - как забирать данные и дистанционно управлять. Если для сотовых, то несколько клиентов делали интеграцию в существующее серверное оборудование через SNMP. Тут только ПЛК150 и поддержать SNMP.

    Если стабильность связи с верхним уровнем должна быть обеспечена на 100% - ПЛК323 (встроенные Ethernet и GSM модем) + модуль ввода.

  9. #9
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    А есть полноценный SNMP для Codesys 2? Со всеми плюшками..
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    А есть полноценный SNMP для Codesys 2? Со всеми плюшками..
    Я об этом ничего не слышал. Но Вы же знаете, что то, чего нет но хочется - может появиться.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор контроллера
    от chibis-a в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 11:27
  2. подбор контроллера
    от ZelStar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 12:37
  3. Регулятор температур для управления отоплением
    от A-D2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 15:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 09:23
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 05:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •