Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПЛК73 и Карат-520 кто кого и как

  1. #1

    Lightbulb ПЛК73 и Карат-520 кто кого и как

    Добрый день, коллеги.
    Поделитесь опытом.
    Заказчик имеет контроллер ПЛК73 и просит к нему подключить расходомер Карат-520.
    Из описания на ПЛК ясно что это не возможно, т.к. Карат имеет импульсный выход с максимальной частотой 18 Гц.
    Может кто-то уже городил что-то подобное. Или есть в линейке ОВЕН преобразователь типа Гц - 4-20 (Modbus).
    Буду признателен за подсказки.

  2. #2

    По умолчанию

    ПР200.24 легко справится с такой задачей.

  3. #3

    По умолчанию

    на ПЛК тоже можно сделать частотамер

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Подключал к ПЛК 150 Взлет ЭР
    использовал FLOW_METER из oscat

  5. #5

    По умолчанию

    На ПЛК73 не прокатит. У него: "Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход
    15 Гц (при скважности 2)"

  6. #6

    По умолчанию

    Думаю дополнительно навесить счетчик импульсов типа СИ8.
    Чужой: за подсказку спасибо, пригодится.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fat_wu Посмотреть сообщение
    На ПЛК73 не прокатит. У него: "Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход
    15 Гц (при скважности 2)"
    В документации это значение слишком загрублено, взято с большим запасом. На самом деле, при простенькой программе пользователя максимальная частота сигнала может достигать 70-80 Гц. Так что стоит попробовать на ПЛК73 без дополнительной обвязки.

  8. #8

    По умолчанию

    Ок. Стоит попробовать.
    Интересно, модуль DI МВ110 вытянет?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fat_wu Посмотреть сообщение
    Ок. Стоит попробовать.
    Интересно, модуль DI МВ110 вытянет?
    Вытянет, там до 1000Гц. Для надежности необходимо считывать значение счетчика входа, а не состояние входа.

Похожие темы

  1. может кого заинтересует?
    от андрон в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 11:21
  2. У кого нормально, без сбоев работает соединение USB-ПЛК
    от Алексей Геннадьевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 11:53
  3. Кто виноват и кого посадят?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 08:37
  4. У кого есть ПР110-220
    от Nemoz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 18:59
  5. У кого есть Qwen_FB?
    от Makar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 10:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •