Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Тиристорный модуль для регулировки скорости нагрева

  1. #1

    Cool Тиристорный модуль для регулировки скорости нагрева

    Добрый день. Есть лабораторная печь Накал ПЛ20. Вышел из строя тиристорный модуль. Теперь температура никак не регулируется, печь бесконтрольно нагревается. Питание 220 Вольт, 3 кВт. Тиристорный модуль, что стоял изначально(мтт 90-12в) найти в продаже не могу. Посоветуйте, на что его можно заменить? Какие аналоги использовать?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Почему нет в продаже?
    http://pdf.timechips.ru/xpdf.php?dec...art=SMTT-90-12
    Насколько я понял, это Ваш модуль?
    http://www.efind.ru/icsearch/?search=SMTT-90-12
    А это первое попавшееся объявление о продаже. Можно поискать и что есть в Вашем регионе.
    А в принципе можно подобрать просто 2 тиристора, подходящих по параметрам. Правда в сборке они обычно ставятся идентичные по характеристикам, если замените на пару без подбора, могут чуть-чуть изменится характеристики нагрева.
    Советовать другую замену без схемы затруднительно, неизвестно что у Вас за регулирующий прибор. И почему применена именно эта сборка.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Объявления-то есть, но при запросе говорят, что поставить не могут. Вот грубая схемаizKvj42ej24.jpg. Прибор термодат 14е2. Очень надеюсь на помощь.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    поставьте ТТР.
    Вообще на этот тиристр дата шит есть
    http://www.yuanlaielec.com/pdf/mtt90.pdf
    Можно взять аналог
    SMTT-90-12 http://www.elec.ru/market/smtt-90-12...951535211.html
    или тут
    http://www.efind.ru/icsearch/?search=SMTT-90-12
    или это
    http://elcodis.com/parts/5904592/SKK...html#datasheet
    купить тут
    http://www.compel.ru/infosheet/SMK/SKKH92%2F16E
    Последний раз редактировалось lara197a; 30.11.2016 в 21:02.

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Судя по Вашей грубой схеме, по моему у Вас один тиристор вообще грубо перемкнут. И используется только один.
    Если это так (я уже ничему не удивлюсь), можете тогда использовать его, вместо сгоревшего первого.
    И если схема действительно такая, то у Вас получается нагреватели работают вполнакала, тиристор пропускает полволны.
    И если так, то замена на ТТР нежелательна, там стоит симистор, он пропускает полностью в обе стороны и может пойти перегрев, угробите печь до конца.
    Неужели в паспорте нет схемы, или потребуйте с производителя. Они ОБЯЗАНЫ предоставить схему.
    Или как советовал предыдущий коллега купить родной тиристор.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gennadiy550 Посмотреть сообщение
    ...Тиристорный модуль, что стоял изначально(мтт 90-12в) найти в продаже не могу. Посоветуйте, на что его можно заменить? Какие аналоги использовать?
    У вас модуль тиристор+тиристор на 90 А, 1200 В(пиковое). Меняется "на ура" продукцией "Протон-импульс" (6П3ТТ-80-12 в корпусе Е2, старое обозначение МТТ...), либо что-нибудь семикроновское с аналогичными параметрами. Я бы и на 40 А поставил...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Судя по Вашей грубой схеме, по моему у Вас один тиристор вообще грубо перемкнут. И используется только один.
    Если это так (я уже ничему не удивлюсь), можете тогда использовать его, вместо сгоревшего первого.
    И если схема действительно такая, то у Вас получается нагреватели работают вполнакала, тиристор пропускает полволны.
    И если так, то замена на ТТР нежелательна, там стоит симистор, он пропускает полностью в обе стороны и может пойти перегрев, угробите печь до конца.
    Неужели в паспорте нет схемы, или потребуйте с производителя. Они ОБЯЗАНЫ предоставить схему.
    Или как советовал предыдущий коллега купить родной тиристор.
    С уважением.
    Добрый вечер. Вы правы, печь работает в половину мощности. Нагрев до 800 градусов происходит за 3 часа. а сильнее 937 не разгоняется за день. Хотя заявлено рабочей 1100 градусов. На счет подключения очень возможно, что предыдущий хозяин(я взял печь с рук) что-то там нашаманил. Первое, что я заметил, что отрезанная кнопка отключения нагрева при открывании двери. Подключил обратно. Подскажите, пожалуйста, как правильно можно подключить?
    Производитель мне заявил, что "схемы каждый месяц разные, но говоря про год".
    Товарищи из отдела запчастей мне на письмо не ответили. Сервис у них конечно... крутой.
    Последний раз редактировалось Gennadiy550; 01.12.2016 в 18:47.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gennadiy550 Посмотреть сообщение
    Вы правы, печь работает в половину мощности. Нагрев до 800 градусов происходит за 3 часа. а сильнее 937 не разгоняется за день. Хотя заявлено рабочей 1100 градусов.
    А что ты хочешь если регулятор мощности ополовинили ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.12.2016 в 18:14.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    У вас модуль тиристор+тиристор на 90 А, 1200 В(пиковое). Меняется "на ура" продукцией "Протон-импульс" (6П3ТТ-80-12 в корпусе Е2, старое обозначение МТТ...), либо что-нибудь семикроновское с аналогичными параметрами. Я бы и на 40 А поставил...
    не ищется совсем. ссылочкой не поделитесь?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gennadiy550 Посмотреть сообщение
    не ищется совсем. ссылочкой не поделитесь?
    http://www.proton-impuls.ru/index.ph...iew&taskid=172

    Твой старый модуль от того и сгорел, что у него один тиристор пахал за двоих. Это не шутка, а суровая правда. Если собираешься опять включать новый модуль по ополовиненной схеме, то радиатор надо взять побольше.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.12.2016 в 10:04.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 08:58
  2. Подбор оборудования для регулировки скорости
    от susanin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 14:57
  3. Регулирование скорости нагрева
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 11:47
  4. Тиристорный регулятор напряжения
    от SMH в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 14:05
  5. нужен тиристорный ?
    от UserOwen в разделе Наши проекты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 14:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •