Тема: Подбор ПИД регулятора с токовым выходом

  1. #1

    По умолчанию Подбор ПИД регулятора с токовым выходом

    Уважаемые коллеги.

    Выбираю ПИД регулятор для управления клапаном на паропроводе для поддержания давления пара.
    Давление пара - токовый сигнал (4-20мА).
    Задвижка с токовым входом (4-20мА) и, возможно, токовым выходом (4-20мА) положения.

    На сайте увидел
    1. ТРМ10-Щ11.У.ИР
    2. ТРМ101-ИР
    3. ТРМ210-Щ1-ИР

    Именно с токовым выходом ещё не работал. Поэтому и задаю вопрос.

    Хочется, чтобы ПИД регулятор не терроризировал привод непрерывным изменением положения. Тем более, что реакция на изменение не мгновенная. Пока предполагаю, что реакция проявится через 10-15 секунд.

    1. ТРМ10.
    Рассуждения
    ТРМ10 похож на ТРМ12. Но у трм12 есть недостаток - он странно воспринимает зону нечувствительности при работе с токовым датчиком - эта зона не масштабируется вместе с остальными параметрами (так при диапазоне 00,00 - 25,00 предлагается зона 0,0 - 999,9). Но у трм12 есть плюс - период пересчёта регулятора (параметр А1-5) - период между сменой воздействия.
    Вопрос
    Так у трм10 параметр А1-5 соответствует аналогичному у трм12 (кстати в РЭ на трм10 для этого параметра не указаны единицы измерения)? Т.е. токовый выход будет обновляться не ежесекундно, а через каждые А1-5 секунд?

    2. ТРМ101.
    Рассуждения
    Совершенно иностранный вид. По набору параметров похож на трм2хх. Достоинство - настройка и создание отчёта по RS485.
    Вопрос
    Выход будет непрерывно терзать клапан? Или же есть какая-то возможность установить время пересчёта?

    3. ТРМ210
    Рассуждения
    По набору параметров похож на трм2хх. Достоинство - настройка и создание отчёта по RS485.
    Вопрос
    Выход будет непрерывно терзать клапан? Или же есть какая-то возможность установить время пересчёта?
    Последний раз редактировалось FPavel; 29.11.2016 в 16:10.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    В вашем случае клапаном будет управлять привод и все защиты от "терзания клапана" должны быть заложены в логике работы привода. Поэтому не важно, будет ли управляющий сигнал на приводе меняться постоянно или с какой-то периодичностью. Берите ТРМ210.

  3. #3

    По умолчанию

    А как узнать, что защита есть у привода Regada MT 52 400.D-2P6JL/06 ?
    Видел, как непрерывно перемещались (как бы покачивались) ARI Armaturen.

  4. #4

    По умолчанию

    Ставят не время пересчета, а зону нечуствительности.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В вашем случае клапаном будет управлять привод и все защиты от "терзания клапана" должны быть заложены в логике работы привода. Поэтому не важно, будет ли управляющий сигнал на приводе меняться постоянно или с какой-то периодичностью. Берите ТРМ210.
    Тоже интересен этот вопрос, так для клапана с аналоговым входом выходной сигнал ПИД-регулятора является задающим сигналом, а не исполнительным и если сигнал не изменяется , а клапан ходит туда-сюда, так это неисправность клапана на мой взгляд, а если постоянно меняется выходной сигнал - ПИД-регулятор не правильно настроен и какие тут могут быть защиты от терзания? По-моему в самом клапане никаких, иначе клапан перестанет выполнять свою функцию по позиционированию!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    У меня есть опыт работы с трм12 на деаэраторах с почти постоянной нагрузкой (расходом). Т.е. объект хотя и инерционный, но почти без возмущающих воздействий.
    Выставляю период пересчёта 10-20 секунд, Хр=150...250, Ти=0, Тд=100...150. Ставлю зону нечувствительности (по уровню 3,0мм, по пару 0,5кПа). И трм12 выходит к рабочей точке на первой волне с небольшим перерегулированием, а потом, выйдя к уставке, почти не воздействует на клапан - разве, что 1 раз в минуту или реже дает короткий (минимальный) импульс.
    Что мне даёт период пересчёта - можно применить Д-составляющую. Т.к. отклик будет через 15-20секунд, а между пересчётами есть небольшие колебания как давления, так и уровня, но "тенденция" к изменению проявится именно через 15-20с.

    Возможно ли добиться примерно такого же результата от ПИД-регулятора с токовым выходом? Думаю, что да, т.к. большинство ПИД-регуляторов даже не имеют такого параметра.

    Как тогда быть с тем, что пересчёт Д происходит часто, ещё до появления различимой тенденции?
    Как настроить И - сделать слабым или совсем отказаться на инерционном объекте?

    Или я заблуждаюсь - т.к. трм12 использую как ПИД=ПД, а после интегрирования на приводе это становится ПИ. И при использовании трм10/101/210 всё будет работать нормально на режиме ПИД=ПИ.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    А как узнать, что защита есть у привода Regada MT 52 400.D-2P6JL/06 ?
    Видел, как непрерывно перемещались (как бы покачивались) ARI Armaturen.
    В устройстве любого аналогового привода есть поддержка мат. модели управления задвижкой/клапаном, где учтены и время полного хода и время люфта и т.д.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тоже интересен этот вопрос, так для клапана с аналоговым входом выходной сигнал ПИД-регулятора является задающим сигналом, а не исполнительным и если сигнал не изменяется , а клапан ходит туда-сюда, так это неисправность клапана на мой взгляд, а если постоянно меняется выходной сигнал - ПИД-регулятор не правильно настроен и какие тут могут быть защиты от терзания? По-моему в самом клапане никаких, иначе клапан перестанет выполнять свою функцию по позиционированию!
    Согласен, что настройки ПИД-регулятора играют важную роль, но мы же сейчас говорим об аналоговом приводе. Когда Вы используете дискретный привод с клапаном, Вы задаете ПИД-регулятору, помимо коэф-тов, и параметры задвижки (хотя бы, как минимум, время полного хода), в случае же с аналоговым приводом, параметры задвижки ПИД-регулятору не задаются, т.к. уже учтены в логике работы самого привода. То же самое касается, параметра А1-5 (Период ШИМ) - этот параметр актуален для дискретного выходного сигнала ПИД-регулятора ...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    У меня есть опыт работы с трм12 на деаэраторах с почти постоянной нагрузкой (расходом). Т.е. объект хотя и инерционный, но почти без возмущающих воздействий.
    Выставляю период пересчёта 10-20 секунд, Хр=150...250, Ти=0, Тд=100...150. Ставлю зону нечувствительности (по уровню 3,0мм, по пару 0,5кПа). И трм12 выходит к рабочей точке на первой волне с небольшим перерегулированием, а потом, выйдя к уставке, почти не воздействует на клапан - разве, что 1 раз в минуту или реже дает короткий (минимальный) импульс.
    Что мне даёт период пересчёта - можно применить Д-составляющую. Т.к. отклик будет через 15-20секунд, а между пересчётами есть небольшие колебания как давления, так и уровня, но "тенденция" к изменению проявится именно через 15-20с.

    Возможно ли добиться примерно такого же результата от ПИД-регулятора с токовым выходом? Думаю, что да, т.к. большинство ПИД-регуляторов даже не имеют такого параметра.

    Как тогда быть с тем, что пересчёт Д происходит часто, ещё до появления различимой тенденции?
    Как настроить И - сделать слабым или совсем отказаться на инерционном объекте?

    Или я заблуждаюсь - т.к. трм12 использую как ПИД=ПД, а после интегрирования на приводе это становится ПИ. И при использовании трм10/101/210 всё будет работать нормально на режиме ПИД=ПИ.
    Как раз таки Д-составляющая и отвечает за время реакции ПИД-регулятора на изменение входного сигнала (рассогласования). И правильно то, что для управления задвижкой Вы пытаетесь использовать не ПИД-, не ПИ-, а ПД-регулятор, т.к. электропривод клапана уже является интегрирующим звеном в системе. Но, что касается ТРМ12 - в ТРМ12 есть параметр А1-6 (режим работы регулятора), при выборе значения "1" (режим управления задвижкой) регулятор начинает работать не по ПИД-закону, а по ПДД2 (с отброшенной Д2-составляющей). И как раз-таки параметры А1-5 (период ШИМ) и А1-7 (время полного хода) - являются необходимыми дополнительными параметрами для реализации ПДД2-регулятора из ПИД-.

    С применением ТРМ10/101/210 для управления аналоговым приводом настраивайте регулятор, начиная с подбора коэф-тов для ПД-регулятора, а уже потом, при необходимости, можно ввести и интегральную составляющую.

  10. #10

    По умолчанию

    Не совсем понял о ПДД2. Понятно, что на задвижку отправляется не вычисленный сигнал, а его разность с сигналом на предыдущем отсчёте. На приводе идёт интегрирование.
    Но каким образом A1-5 и A1-7 участвуют в этом?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...
    от zlogic в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 08:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •