Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Расчет расхода пара с помощью датчика ПД200

  1. #1

    По умолчанию Расчет расхода пара с помощью датчика ПД200

    Коллеги, кто-нибудь может мне объяснить, как с помощью датчика дифференциального давления ПД200 сделать грубую (+-0,1т/ч) оценку расхода пара. Я уже запарился ругаться с заказчиком, доказывая, что более или менее точно, да к тому же на диафрагме с неизвестными характеристиками и старой, как известная субстанция мамонта сделать это нереально. Может я все-таки неправ?

  2. #2

    По умолчанию

    Если есть с чем сравнить, то сделайте кусочно-линейную аппроксимацию.

    А так, для грубой визуализации на дисплее (не для нужд учёта) используйте
    формулы с коэффициентом поправки на давление пара
    Kпар*sqrt(измерения)*Диапазон+РасходМинимальный+Ра сходКоррекция
    где
    Кпар - поправочный коэффициент на давление пара
    измерения = АЦП/АЦПмакс - текущие показания АЦП делённые на максимальное значение. Ну или измерения с диапазоном 0...1
    Диапазон=РасходМаксимальный-РасходМинимальный - диапазон измерений
    РасходМинимальный - расход, соответствующий 4мА на входе в ПЛК, обычно равен 0.
    РасходМаксимальный - расход, соответствующий 20мА на входе в ПЛК
    РасходКоррекция - коррекция показаний - подбирается "на глазок", обычно равен 0

    Кпар вычисляется для коррекции плотности пара при разных давлениях. За опорное давление и плотность можно взять значения из таблиц возле рабочей точки. Плотность пара при текущем давлении вычислять по аналитической формуле.

    Вычисление плотности, Кпар я находил в интернете по запросу "расчет плотности пара", "расчёт расхода пара".

    Помню, что немного подбирал Диапазон (т.е. РасходМаксимальный, т.к. РасходМинимальный=0).

    Точность показаний была удовлетворительной для заказчика.

    А с заказчиком не ругайтесь - он вам акты выполненных работ закрывает. А если заказчик будет доволен - так и на другие работы позовёт.
    Последний раз редактировалось FPavel; 29.11.2016 в 09:57.

Похожие темы

  1. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  2. Подключение датчика ПД200 к ПЛК
    от alexfly в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 18:30
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2015, 10:58
  4. РМ1 индикация суммарного расхода
    от iris887 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 15:18
  5. Регулирование расхода
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 12:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •