Согласно документу "СПК Настройка обмена по Modbus.pdf" (стр-7) волновое сопротивление кабеля для интерфейса RS-485 должно быть 120 Ом.
А если волновое сопротивление кабеля значительно меньше? Например, 50 Ом?
Согласно документу "СПК Настройка обмена по Modbus.pdf" (стр-7) волновое сопротивление кабеля для интерфейса RS-485 должно быть 120 Ом.
А если волновое сопротивление кабеля значительно меньше? Например, 50 Ом?
Последний раз редактировалось Dry fig; 27.11.2016 в 16:25.
Чтобы согласовать линию 50 Ом вам понадобятся два резистора, суммарное сопротивление которых будет 25 Ом, а это уже не потянет микросхема драйвера RS485.
Вы что, хотите применить коаксиальный кабель? Зачем? Он совершенно не годится. А у витой пары по-любому волновое сопротивление больше, 100-200 Ом. На меньшее сопротивление не рассчитаны приемопередатчики.
Нормальный кабель - КИПЭВ 2х0,6.
Уточнение: волновое сопротивление кабеля составляет 60±8 Ом, а не 50, как я написал ранее. Используется кабель МКЭШВ 2х2х1,5 (2 витые пары, экранированный, медные нелуженые жилы), длина примерно 300 м. Требуется организовать связь по Modbus RTU между СПК и модулем стороннего производителя.
Будет ли работать сеть при волновом сопротивлении 60±8 Ом и какие ставить согласующие резисторы?
Боюсь, при такой длине вряд ли удастся получить устойчивую связь. Если попытаться согласовать линию, то окажутся сильно подрезаны уровни сигналов из-за недостаточной мощности приемопередатчиков. Если увеличить сопротивления терминаторов, характер нагрузки окажется емкостным, а погонная емкость кабеля слишком большая, форма импульсов сильно исказится, да еще и наложатся отраженные сигналы. Можно, конечно, попытаться на скорости 9600. Кабель уже проложен? Если нет, то просто через бухту. Если проложен - увы.
Да, кабель уже проложен. Тем не менее, попытка - не пытка. Правильно я говорю, товарищ Берия? )
А какие ставить резисторы - 120 или 60 Ом?
Есть народная поговорка: "Дураку стеклянный йух до первого столба - и подарок разобьёт, и руки порежет!"
Это ничего, что стандарт RS485 специфицирует не только тип сигнала, но и характеристики медиа (используемого кабеля)?!
Зря Вы электро-лапшу не пробросили... Ещё веселее было бы.
Вы можете думать себе всё, что хотите, но у Вас отнюдь не RS485 интерфейс!
Как хотите, так и согласовывайте.
Результат всё равно не предсказуем.
Попробовали бы вы использовать какой нибудь кабель кроме специального для профибас (физически тот же 485), то нормально даже на 10м. не будет работать. Применяйте нормальный кабель и не занимайтесь ерундой.