Тема: Выбор кабеля для интерфейса RS-485

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    33

    Question Выбор кабеля для интерфейса RS-485

    Согласно документу "СПК Настройка обмена по Modbus.pdf" (стр-7) волновое сопротивление кабеля для интерфейса RS-485 должно быть 120 Ом.
    А если волновое сопротивление кабеля значительно меньше? Например, 50 Ом?
    Последний раз редактировалось Dry fig; 27.11.2016 в 16:25.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Чтобы согласовать линию 50 Ом вам понадобятся два резистора, суммарное сопротивление которых будет 25 Ом, а это уже не потянет микросхема драйвера RS485.

  3. #3

    По умолчанию

    Вы что, хотите применить коаксиальный кабель? Зачем? Он совершенно не годится. А у витой пары по-любому волновое сопротивление больше, 100-200 Ом. На меньшее сопротивление не рассчитаны приемопередатчики.
    Нормальный кабель - КИПЭВ 2х0,6.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Уточнение: волновое сопротивление кабеля составляет 60±8 Ом, а не 50, как я написал ранее. Используется кабель МКЭШВ 2х2х1,5 (2 витые пары, экранированный, медные нелуженые жилы), длина примерно 300 м. Требуется организовать связь по Modbus RTU между СПК и модулем стороннего производителя.
    Будет ли работать сеть при волновом сопротивлении 60±8 Ом и какие ставить согласующие резисторы?

  5. #5

    По умолчанию

    Боюсь, при такой длине вряд ли удастся получить устойчивую связь. Если попытаться согласовать линию, то окажутся сильно подрезаны уровни сигналов из-за недостаточной мощности приемопередатчиков. Если увеличить сопротивления терминаторов, характер нагрузки окажется емкостным, а погонная емкость кабеля слишком большая, форма импульсов сильно исказится, да еще и наложатся отраженные сигналы. Можно, конечно, попытаться на скорости 9600. Кабель уже проложен? Если нет, то просто через бухту. Если проложен - увы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Да, кабель уже проложен. Тем не менее, попытка - не пытка. Правильно я говорю, товарищ Берия? )
    А какие ставить резисторы - 120 или 60 Ом?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dry fig Посмотреть сообщение
    Уточнение: волновое сопротивление кабеля составляет 60±8 Ом, а не 50, как я написал ранее. Используется кабель МКЭШВ 2х2х1,5 (2 витые пары, экранированный, медные нелуженые жилы), длина примерно 300 м. Требуется организовать связь по Modbus RTU между СПК и модулем стороннего производителя.
    Будет ли работать сеть при волновом сопротивлении 60±8 Ом и какие ставить согласующие резисторы?
    На какой скорости планируете работать? Есть мнение, что на 19200 и ниже согласующие резисторы только ухудшают связь. 300 метров - это задержка отражённого сигнала примерно на 3-4 мкс. Я бы поставил 120 Ом и попробовал работать на 38400.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Есть народная поговорка: "Дураку стеклянный йух до первого столба - и подарок разобьёт, и руки порежет!"
    Это ничего, что стандарт RS485 специфицирует не только тип сигнала, но и характеристики медиа (используемого кабеля)?!
    Зря Вы электро-лапшу не пробросили... Ещё веселее было бы.
    Вы можете думать себе всё, что хотите, но у Вас отнюдь не RS485 интерфейс!
    Как хотите, так и согласовывайте.
    Результат всё равно не предсказуем.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Я бы поставил 120 Ом и попробовал работать на 38400.
    В общем, деваться особо некуда и придется экспериментировать со скоростями и терминаторами.
    О результате - какой бы он ни был - отпишусь.
    А пока спасибо всем, кто не остался в стороне.

  10. #10

    По умолчанию

    Попробовали бы вы использовать какой нибудь кабель кроме специального для профибас (физически тот же 485), то нормально даже на 10м. не будет работать. Применяйте нормальный кабель и не занимайтесь ерундой.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  2. АНТ-02. Длина кабеля.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 17:28
  3. АС7 без кабеля КШ8
    от МИХАИЛ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 10:41
  4. Тип кабеля Ethernet
    от Sergey_Cherepovets в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 13:09
  5. Распайка кабеля САУ-МП
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 05:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •