Тема: Выбор кабеля для интерфейса RS-485

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    Попробовали бы вы использовать какой нибудь кабель кроме специального для профибас (физически тот же 485), то нормально даже на 10м. не будет работать. Применяйте нормальный кабель и не занимайтесь ерундой.
    Лет 18 назад применили КУПЭВ 7х2х0,5 длиной 150 метров, согласующие резисторы с одной стороны, на скорости 57600. По буровым России и нескольких стран зарубежья разошлись более сотни комплектов оборудования. Жалоб и претензий не было. Ещё одно подтверждение того, что инженер может за сто рублей сделать то, на что менеджеру нужна тысяча.

  2. #12

    По умолчанию

    Мы тоже применили не то что нужно и поимели проблем пока не поменяли на фирменный от сименса и их же коннекторы с встроенными терминаторами, у нас на профибасе на одной ветке 12 частотников сименса, чисто на профибасе без других коммутаций, проблем было куча.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    Мы тоже применили не то что нужно и поимели проблем пока не поменяли на фирменный от сименса и их же коннекторы с встроенными терминаторами, у нас на профибасе на одной ветке 12 частотников сименса, чисто на профибасе без других коммутаций, проблем было куча.
    Спасибо за предупреждение. Обычно все Сименса нахваливают, говорят, что с ним проблем не бывает. А оказывается что только с ним и бывают. Больше такой антирекламы я ни про кого не слышал.

  4. #14

    По умолчанию

    В общем, деваться особо некуда и придется экспериментировать со скоростями и терминаторами.
    О результате - какой бы он ни был - отпишусь.
    А пока спасибо всем, кто не остался в стороне.
    если все в наличии имеется, что бы за зря не кидать 300м. кабеля я как, "человек ленивый" предлагаю подцепить бухту кабеля марки такой то и проверить на столе, и скорости и прочее.....не пойдет меняй кабель.

    из жизни...витая пара с экраном и фольгой 300м. по лоткам с силой (кабелей 50 с сумарным током фазы 200..300А.) терминаторы 120 ом, скорость соединения 19200, опрашивались частотники компом.....все работало, как часы. терминаторы пробовали вырывать, для себя уяснил что ставить на расстояния более 50м надо...........

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    Попробовали бы вы использовать какой нибудь кабель кроме специального для профибас (физически тот же 485), то нормально даже на 10м. не будет работать. Применяйте нормальный кабель и не занимайтесь ерундой.
    Не надо тут про Profibus. Там скорость обмена космическая.

  6. #16

    По умолчанию

    Да, скорость на профибасе действительно очень большая, и по этому не дай бог там применить не оригинальный кабель и коннекторы....

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    Да, скорость на профибасе действительно очень большая, и по этому не дай бог там применить не оригинальный кабель и коннекторы....
    Интерфейс RS485, самопальный протокол, скорость 921600 (профибасовская!), согласованная витая пара CAT5, 12 самодельных устройств на линии в помещении с тиристорными приводами, коннекторы "под винт", до PC около 50 м, внутри РС опять же самодельный преобразователь USB/RS485 на базе FT232R (втыкается прямо в материнку). Работает 24/7 уже больше 6 лет, даже USB ни разу не "отвалилось".
    Это я к чему - не нужно превозносить какие-то "оригинальные" кабели и коннекторы, просто нужно понимать как это все работает и делать правильно.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dry fig Посмотреть сообщение
    Используется кабель МКЭШВ 2х2х1,5 (2 витые пары, экранированный, медные нелуженые жилы), длина примерно 300 м. Требуется организовать связь по Modbus RTU между СПК и модулем стороннего производителя.
    Достаточно собрать по стандарту RS-485 интерфейса.
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Есть мнение, что на 19200 и ниже согласующие резисторы только ухудшают связь.
    Это ересь, выкиньте из головы. Кто не применяет терминаторы, тот заведомо расписывается в том, что не умеет работать с RS-485. Есть ещё такая штука, как подтягивающие резисторы, напряжение между А и В. Какое напряжение должно быть между А и В, чтобы обеспечить работу линии, знаете?)
    Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд

  9. #19

    По умолчанию

    Какое напряжение должно быть между А и В, чтобы обеспечить работу линии, знаете?)
    и какое? из опыта без терминатора около 5 в, с терминатором меньше до 1,7 в доходило....порт вроде как работает по смене полярности....

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Зависит от драйвера (микросхемы), если в приборе используется стандартная MAX485, то между А и В должно быть минимум 0,2 В, если меньше, то прибор не ответит. Можете считать, что 0,3 В всем драйверам подойдёт. Если не хватает разницы, то можно подтяжку задействовать. Это будет актуально, когда 2 десятка приборов в одну линию собирать будете. 1,7 В у вас потому что приборов не так много. А без терминатора вы отходите от стандарта ) Без терминатора можно подключить 2 прибора на расстоянии пару метров, например, чтобы с ПК подключиться к прибору, который на столе стоит.

    Собранная линия по стандарту, а значит и с терминаторами, работает на расстоянии в 1 км на скорости до 115200 и кол-вом приборов до 32 штук. А в теме не такие уж большие расстояния и скорости обсуждаются.
    Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  2. АНТ-02. Длина кабеля.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 17:28
  3. АС7 без кабеля КШ8
    от МИХАИЛ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 10:41
  4. Тип кабеля Ethernet
    от Sergey_Cherepovets в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 13:09
  5. Распайка кабеля САУ-МП
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 05:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •