    По умолчанию Проблема с ПЛК110-30 и СП270

    Здравствуйте.Прошу вашей помощи в процессе поиска причины неисправности.
    Была написана программа(прилагаю),шкаф работал почти исправно месяц.
    Было замечено,что ПЛК самовольно переходил в стоп,но так как за ним наблюдали довольно часто,сильных проблем это не принесло.
    Спустя месяц ПЛК задергал до смерти модульные контакторы шнайдер. Ущерб пока около 50000р.Включал их и выключал за сотые доли секунды и так около часа продолжалось,пока не пошли на проверку. Используется блок аналоговых входов МВ110-8А и дискр вых МУ110-32Р.
    После смерти контакторов в программу были внесены изменения
    1)Уст модуль button
    2)Время цикла увеличили до 10 мс
    3)Время опроса блоков увеличили в пять раз.
    Пока работает сутки,все хорошо.
    В чем может быть причина самовольного управления вых контактами?И переходом в режим стоп?ПЛК старой версии с кнопкой старт/стоп.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro ПР.pro (71.3 Кб, Просмотров: 9)

  2. #2

    По умолчанию

    Наводки на цепь кнопки Start/Stop от контакторов.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Спустя месяц ПЛК задергал до смерти модульные контакторы шнайдер.

    А по этому поводу что можно сказать?

  4. #4

    По умолчанию

    Если контакторы подключены к МУ, то возможно из-за нестабильного обмена между ПЛК и МУ, модуль переводит выходы в безопасное состояние при отсутствии запросов от ПЛК в течение времени, установленного в параметре "максимальный сетевой тайм-аут".

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вам на МУ таймаут нужно увеличить.
    Поставьте на первом и последнем устройстве в сети терминальные резисторы.
    Обычно проблема с обменом возникают при использовании витой пары ftp,
    вместо витой пары для RS485. Экран заземляйте только с одной стороны.
    По первому вопросу, вы все правильно сделали.
    нужно было сразу биттон добавлять.

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. Том 148+плк110+сп270
    от kolek8 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 09:23
  3. ПЛК110+СП270
    от vova151 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 16:44
  4. ПЛК110 + СП270
    от Slavetc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 16:20
  5. СП270+ 2 контроллера ПЛК110
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 08:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •