    Здравствуйте. Стоит задача разработки щитов вентиляции для (довольно большого) объекта. Итого:
    Приточно-вытяжная вентиляционная установка, с роторным рекуператором, часть с автоматическим выбором резерва и водяным нагревателем. Вентиляторы управляются частотниками. Требуется полный контроль установки (и управление) по RS485. Планируется получение сертификата, т.к. объект государственный. Щитов приточно-вытяжной вентиляции будет 8 штук. Еще 6 щитов - приточная вентиляция, с разными типами нагревателей. Все хотелось бы выполнить на одном контроллере. Еще нужно будет собрать 3 согласователя работы кондиционеров - но их решил собрать на ПР200.

    Вообще так прикидывал ПЛК73-ККККРРУУ-М, но, может есть вариант получше? Например ПЛК150+ИП320. Интересует вариант максимально выигрышный в плане функциональнсть/внешний вид.

    И еще вопрос. Если будет использоваться ПЛК73, есть ли для него макрос ПИ-управления запорно-регулирующим клапаном? А то заново изобретать велосипед не улыбается. Сроки не горят.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    почему все не сделать на ПР200 ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2015
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    почему все не сделать на ПР200 ?
    Можно и все на ПР200, если хватит его возможностей и ресурсов. С одной стороны, у него много входов/выходов, но с другой - если их не хватит, что делать? Кроме того, интересует точность обработки сигнала с термодатчиков. Ведь, как я понимаю, они подключаются по двухпроводной схеме.
    Последний раз редактировалось SF_Axel; 26.11.2016 в 07:45.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    На ПЛК73 так же может не хватить входов или выходов, в режиме мастера придется пользоваться библиотекой Modbus.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Для этих целей давно придуманы специализированные контроллеры.
    Ничего изобретать не нужно. Все уже есть. Самостоятельно вы не сделаете программу
    такого качества, которую люди специализирующиеся исключительно на продукте вентиляции
    пишут и доводят годами. Специально для этой задачи создают контроллеры.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2015
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Для этих целей давно придуманы специализированные контроллеры.
    Ничего изобретать не нужно. Все уже есть. Самостоятельно вы не сделаете программу
    такого качества, которую люди специализирующиеся исключительно на продукте вентиляции
    пишут и доводят годами. Специально для этой задачи создают контроллеры.
    Лара, Ваши ответы давно не интересно читать. Ничего полезного в них нет. Кроме того, эти специализированные контроллеры стоят, по большей части столько, что гешефта с объекта, за вычетом налогов, хватит только на хлеб без масла. Универсализм имеет и обратную сторону. Т.е. делал я тут автоматику для овощехранилища, так там 7 режимов работы вентиляции. Ну ага. Кто-то прям годами доводит программу для работы вентиляции в овощехранилище. Правда под овощехранилище использовать ОВЕН я не рискнул. Кроме того, я в принципе люблю понимать, что творится в мозгах контроллера, а не использовать чужой "черный ящик" с чужими идеями.
    Кроме того, если вы думаете, что вентиляцией я занимаюсь от случая к случаю - смею заверить, Вы глубоко заблуждаетесь.
    Последний раз редактировалось SF_Axel; 26.11.2016 в 11:43.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SF_Axel Посмотреть сообщение
    Лара, Ваши ответы давно не интересно читать. Ничего полезного в них нет. ..
    а можно конкретнее?
    если напишите в личку, то я научу вас пользоваться поисковиками,
    по интересующему вас вопросу.
    ни по ценам, ни по функционалу вы вообще не правы,
    но пытаетесь рассуждать по теме в которой не понимаете.
    а на добрый совет зачем-то пытаетесь хамить.

    (однако у меня есть собственные разработки ПО для контроллеров вентиляции на
    ПЛК 73, Unitronics, zentec, а также опыт бетта тестирования инженерных образцом ТРМ133, ТРМ133М.
    По второму первое применение на объектах и доводка на анализе эксплуатации.)
    Последний раз редактировалось lara197a; 26.11.2016 в 11:51.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2015
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    а можно конкретнее?
    если напишите в личку, то я научу вас пользоваться поисковиками,
    по интересующему вас вопросу.
    ни по ценам, ни по функционалу вы вообще не правы,
    но пытаетесь рассуждать по теме в которой не понимаете.
    а на добрый совет зачем-то пытаетесь хамить.
    Был бы он действительно добрым - не сомневайтесь, принял бы к сведению. В топике - конкретный вопрос. Остальное мне не интересно. И Ваш ответ читаю уже не в первый раз... Хоть и сообщений у меня мало...
    А, ладно. Тему можно закрыть - другой контроллер, похоже, единственный выход в данном случае

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Так вы бред в первом посте пишите
    8 щитов управления на одном контроллере... как вариант ПЛК73 или ПЛК150(ни фига себе аналог).. буду сертифицировать(похоже вообще не знаете что такое сертификация).. есть ли пи регулятор(т.е вообще нет опыта программирования КДС?)
    и т.д.
    мелкий вообще все на ПР советует..
    в общем уровень подготовки понятен.
    По вопросу и совет.

    И опыт после работы таких инженерных решений тоже был.
    Строил в 2008г частный инвестор ТЦ. 3 этажа + подвал(тоже магазины) 7000 кв метров торговых площадей.
    https://vk.com/club118957058
    16 венткамер по 2-4 большие приточно-вытяжные установки с рекупирацией.

    Застройщик решил сэкономить и спросил:
    -"А можнопо 1 контроллеру на этаж?"
    инженеры- ветиляционщики ответили:
    - "Можно"
    Застройщик:
    -"А можно 1 на здание".
    инженеры- ветиляционщики:
    -"Можно".
    В результате стоимость проекта, в связи с прокладкой многокилометровых линий с проводами и
    пр. выросла в 5 раз. И проект перешел в разряд не реализуемых.
    После смены 3-х подрядных организаций,
    я с 1 помощником за 2 месяца поставил на все установки автоматику и ТРМ 133М,
    написал визуализацию(выкладывал тут) и ввел объект в эксплуатацию.
    Последний раз редактировалось lara197a; 26.11.2016 в 13:18.

  10. #10

    По умолчанию

    ПЛК73 (50Мгц) - вообще не советую.
    Если у Вас крупный объект, то значит есть и диспетчеризация.
    Соответственно ПЛК должен быть достаточно мощным чтоб обрабатывать технологию вентиляции (заморозка, последовательность запуска, адаптивное ПИД регулирование) + работать отвечать на запросы SCADA + опрашивать ввод/вывод по Modbus RTU. Все это достаточно нагружает процессор.
    С ПЛК150 возился неоднократно, хаять не буду, но рекомендую приобретать ПЛК110 (по возможности старого образца), с 220В питанием.
    Получите приемлемое качество с невысокой стоимостью.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 14:47
  3. контроллер для систем вентиляции с электрическим калорифером и охладителем трм133м-04
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:33
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •