Тема: ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙТСА по ПР114 КАК УПРАВЛЯТЬ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

  1. #1

    По умолчанию ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙТСА по ПР114 КАК УПРАВЛЯТЬ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

    У меня имеется следующее оборудование ПР114, ИП320, ПР-МИ485, АС4, БП14Б-Д4, ВЕСПЕР EI-9011, асинхронный двигатель. Мне поставлена задача: Управлять асинхронным двигателем с помощью ПР114. Должна происходить оцифровка графика зависимости тока от кол-ва оборотов двигателя на ПК или ИП320. Датчики должны подключаться к двигателю. Как это осуществить. Какие датчики подобрать. Как преобразовать сигнал с датчиков.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Управлять ПЧ можно или через аналоговый и дискретный выход с ПР114 или по 485 интерфейсу. Тут сугубо Ваш выбор.
    Для получения информации о токе ПЧ можно точно также либо при помощи трансформатора тока с выходом 4-20ма и с него на аналоговый вход ПР114 или также по интерфейсу снимать данные о токе с ПЧ. Надо только посмотреть, есть ли у ВЕСПЕРА такая возможность. У ДАНФОСОФ и ОВЕН обычно есть. И вообще посмотреть есть ли у ПЧ 485 интерфейс.
    А вот с измерением скорости могут быть проблемы. Обычно используется индуктивный датчик, который реагирует на какую нибудь пимпочку на валу двигателя. Но у ПР 114 небольшая скорость считывания входов. Если не изменяет склероз, где то 200Гц для уверенного. Так что если меньше этой частоты, то может справиться, если больше, то лучше использовать отдельный счётчик типа СИ (8,10,20,30) что подойдёт по функционалу.
    Выводить так же по 485 - хотите на панель, хотите на ПК. Хотите туда и туда. На ПК надо будет поставить СКАДУ и ОРС сервер.
    Навскидку как то так.
    А вообще достаточно сложную задачу на ПР вешаете, как поведёт себя ещё неизвестно.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста по поводу пр114. Если я возьму для измерения оборотов энкодер и для измерения тока датчик холла. Когда я буду выводить сигнал на пр114, пр будет преобразовывать сигнал в нужную величину. Или надо ставить счетчики. Если на выходе энкодера сигнал 0-12В т.к я завожу энкодер еще и на чрп. А у чрп плата сопряжения 0-12В. Как мне согласовать с пр114 он воспринимает сигнал 0-10В

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimastorlin Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста по поводу пр114. Если я возьму для измерения оборотов энкодер и для измерения тока датчик холла. Когда я буду выводить сигнал на пр114, пр будет преобразовывать сигнал в нужную величину. Или надо ставить счетчики. Если на выходе энкодера сигнал 0-12В т.к я завожу энкодер еще и на чрп. А у чрп плата сопряжения 0-12В. Как мне согласовать с пр114 он воспринимает сигнал 0-10В
    Это ни к чему, с ПЧ можно получить и обороты и ток двигателя по RS485 или через аналоговый выход-вход! А датчик Холла, насколько мне известно, для этого не предназначен, надо нечто такое:

    ipt.jpg

    Насколько понял, может и ошибаюсь, у Вас нечто, вроде лабораторной работы???
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2016 в 18:23.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    То есть датчики к двигателю подключать не надо
    Последний раз редактировалось dimastorlin; 25.11.2016 в 19:46.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Во-первых обороты Вы задаёте, ток зависит от нагрузочной характеристики машины, Вы её в итоге и намалюете! Датчик не нужен, если сможете ток получить по сетевому интерфейсу или через аналоговые выход-вход, уже повторяюсь!
    И у Вас по умолчанию(заводские установки) на выходе ток, ничего и делать не надо:

    EI-9011.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2016 в 20:39.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    от Баженов Николай в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:13
  2. управление DC двигателем
    от аскар в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:46
  3. HT-8044.ZA2 - управление асинхронным двигателем.
    от yandrey в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 05:31
  4. HT12044ZD3 - управление асинхронным двигателем.
    от ПочтиЭлектрик в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 08:06
  5. управление двигателем 12в
    от slava2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •