Тема: МВ110-224.8А подключение датчиков типа "сухой контакт"

  1. #1

    По умолчанию МВ110-224.8А подключение датчиков типа "сухой контакт"

    Сконфигурировал входа мв 110 8а в режиме сухой контакт. Навесил резисторы 2ком. Вопрос- что, я должен увидеть и в каких регистрах.

    При разомкнутых контактах, при замкнутых контактах, при отсутствии резисторов. Если я правильно понял в 4 регистре (первый канал) при обрыве с резисторами
    я увидел 16256, при втором замкнутом 16448, при первом замкнутом 16384, оба замкнуты 16512. Что должно быть при обрыве контактов и резисторов.
    Как реагирует статус измерения (или ни как)? Устройство доступно удалённо возможности потыкать на столе нет.

  2. #2

    По умолчанию

    Может кто знает? Вряд ли я первый сухими контактами пользуюсь.

  3. #3

    По умолчанию

    Какие резисторы ? Либо КЗ, либо обрыв.

  4. #4

    По умолчанию

    Для модуля МВ110-8А при установке в конфигураторе тип датчика "Датчики контактные (сухие)" соответствующий аналоговый вход используется для обработки двух дискретных сигналов. При этом в соответствующем входу REAL значении (регистры 4-5, 10-11, ..., 46-47 для AI1-AI8 соответственно) будут храниться числа:
    2 если DI1 = true, DI2 = false;
    3 если DI1 = false, DI2 = true;
    4 если DI1 = true, DI2 = true;
    иначе DI1 = false, DI2 = false (в т.ч. обрыв датчиков, для более точной информации необходимо анализировать регистр статуса чтения входа: регистры 2, 8, ..., 44 для AI1-AI8 соответственно).
    Подключение резисторов по 1 кОм необходимо осуществлять следующим образом:
    один хвост на общий AIR, другой - в соответствующий AIx-1 (для первого дискрета) и AIx-2 (для второго дискрета).

    Менее экономный по входам вариант - это подключение ко входу с установкой тип датчика "Резистивный датчик задвижки до 2,0 кОм". Меряем сопротивление: если значительно выше номинала (или статусный регистр не равен нулю), то обрыв, если около номинала или чуть ниже (и статусный регистр равен нулю) - значит кз.
    Последний раз редактировалось HappyLuckyMan; 24.11.2016 в 13:28.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Сконфигурировал входа мв 110 8а в режиме сухой контакт. Навесил резисторы 2ком. Вопрос- что, я должен увидеть и в каких регистрах.

    При разомкнутых контактах, при замкнутых контактах, при отсутствии резисторов. Если я правильно понял в 4 регистре (первый канал) при обрыве с резисторами
    я увидел 16256, при втором замкнутом 16448, при первом замкнутом 16384, оба замкнуты 16512. Что должно быть при обрыве контактов и резисторов.
    Как реагирует статус измерения (или ни как)? Устройство доступно удалённо возможности потыкать на столе нет.
    Добрый день.
    Результат измерения хранится в 4,5 регистрах в формате float32 (указано в табл.В4).
    В зависимости от состояния ключей на входах в регистр попадают значения согласно табл.3.1.
    Проверено на модуле с ПО v.2.09.
    Обратите внимание, что модуль работает с сухими контактами при равенстве сопротивлений.
    Изображения Изображения

  6. #6

    По умолчанию

    скрин.jpg

    Так и я ожидал это увидеть. А реально 34 регистр - 16256 просто два резистора( открытые контакты), 40 регистр - нет резисторов 16775.
    Или должно быть 1234 ?
    Последний раз редактировалось Serrk; 25.11.2016 в 09:25.

  7. #7

    По умолчанию

    И статус измерения 38 регистр 61453 это , что значит ? Почему не соответствие мануалу?
    Я когда это увидел, проверил конфигуратором. Настройка входов точно сухой контакт.
    Последний раз редактировалось Serrk; 25.11.2016 в 09:32.

  8. #8

    По умолчанию

    Всем большое спасибо разобрался

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 15:48
  2. МВ110-8А подключение сигнала "сухой контакт"
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 15:48
  3. Барьер на сухой контакт
    от Юрий_Уфа в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 15:26
  4. СП270-МВ110-8А сухой контакт
    от Avtom в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 10:32
  5. МВА8. Датчик сухой контакт. Странности
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 15:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •