Тема: Подключение к ПЛК 100-24 газового счетчика Гранд

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Извиняюсь за нескромный вопрос - а какое максимальное напряжение можно подать на считыватель импульсов? Ведь 3-3,6 это рекомендуемое как я понимаю. Что будет если подключить напрямую к плк и подать 24 В на геркон?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lomtik Посмотреть сообщение
    Извиняюсь за нескромный вопрос - а какое максимальное напряжение можно подать на считыватель импульсов? Ведь 3-3,6 это рекомендуемое как я понимаю. Что будет если подключить напрямую к плк и подать 24 В на геркон?
    Нет там никакого геркона. Счетчик питается от встроенного литиевого элемента. Подключение вешних источников питания не предусмотрено.

    Надо смотреть осциллографом какое напряжение (положительное или отрицательное) у счетчика на выходе относительно GND. После этого можно дать четкие рекомендации как его можно подключить к ПЛК100.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.12.2016 в 14:14.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,651

    По умолчанию

    Подключал счетчик к регистратору импульсов, ставил делитель напряжения, так как питание 12В. На выходе счетчика геркон, а вот вход регистратора требует 3В.

    Так что смотрите что у вас там и только потом уже думать как.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Подключал счетчик к регистратору импульсов, ставил делитель напряжения, так как питание 12В. На выходе счетчика геркон, а вот вход регистратора требует 3В.

    Так что смотрите что у вас там и только потом уже думать как.
    Это о каком счетчике речь ? Какой такой геркон ? Какие такие 12 В ?

    Здесь речь идет о счетчике газа «Гранд-6».
    Последний раз редактировалось IVM; 09.12.2016 в 10:36.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,651

    По умолчанию

    IVM я для примера написал, что надо определить что есть что

  6. #16

    По умолчанию

    У «Гранд-6» выходная цепь такая или такая. Какая на самом деле легко выяснить при помощи осциллографа. Длительность импульсов не велика - 0,7 ... 1,5 мс, поэтому дискретный вход ПЛК100, на который подаются импульсы, должен быть сконфигурирован как «Счетчик» (Counter 16bit).
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf S.pdf (10.8 Кб, Просмотров: 38)
    Последний раз редактировалось IVM; 15.12.2016 в 10:02.

  7. #17

    По умолчанию

    Звонил в службу техподдержки Торбодона, по поводу выхода сказали что там идет выход прямо с ноги микроконтроллера и что лучше купить их преобразователь импульсов.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ghost2 Посмотреть сообщение
    Звонил в службу техподдержки Торбодона, по поводу выхода сказали что там идет выход прямо с ноги микроконтроллера и что лучше купить их преобразователь импульсов.
    Значит на выходе счетчика импульсы положительной полярности и схема, которую я привел в посте 6 должна работать. Но если со сборкой схемы есть проблемы (например не хватает квалификации ), а с баблом проблем нет, то можно купить тот самый преобразователь. Может что и получится.

  9. #19

    По умолчанию

    IVM, спасибо, схема в посте №6 работает, импульсы идут, но возникла другая проблема, за сутки порядка 10% пропуска импульсов
    Настойки контроллера на вход фильтрация отключена (-1)
    Для подсчета использую функцию CTU со входа контроллера.
    Длинна кабеля от счетчика ~20м UTP 5 cat
    "Усилитель импульсов" стоит со стороны счетчика
    Думаю что я по неопытности не правильно что-то использую и нужен совет где и что можно "подкрутить"?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ghost2 Посмотреть сообщение
    IVM, спасибо, схема в посте №6 работает, импульсы идут, но возникла другая проблема, за сутки порядка 10% пропуска импульсов
    Настойки контроллера на вход фильтрация отключена (-1)
    Для подсчета использую функцию CTU со входа контроллера.
    Длинна кабеля от счетчика ~20м UTP 5 cat
    "Усилитель импульсов" стоит со стороны счетчика
    Думаю что я по неопытности не правильно что-то использую и нужен совет где и что можно "подкрутить"?
    Пост #16 внимательно почитайте.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 08:49
  3. Подключение потенциального выхода счетчика к МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 08:49
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 18:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •