Тема: Подключение к ПЛК 100-24 газового счетчика Гранд

  1. #1

    По умолчанию Подключение к ПЛК 100-24 газового счетчика Гранд

    Добрый день!
    Возникла необходимость подключения счетчик газа «Гранд-6» с импульсным выходом к ПЛК 100-24.
    В паспорте счетчика написано следующее:
    Амплитуда импульса: 3,0–3,6 В. Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.
    Схема подключения:


    Как лучше подключить его к контроллеру если у него общий +?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ghost2 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Возникла необходимость подключения счетчик газа «Гранд-6» с импульсным выходом к ПЛК 100-24.
    В паспорте счетчика написано следующее:
    Амплитуда импульса: 3,0–3,6 В. Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.
    Схема подключения:


    Как лучше подключить его к контроллеру если у него общий +?
    Была года два назад точно такая тема. Сигнал от счетчика надо усиливать, иначе никак. В той теме схема подключения была нарисована. Ищи тему.

  3. #3

    По умолчанию

    Будет ли правильным такое включение и подойдет ли IRF9520?
    Схема включения ПЛК100-Гранд.PNG

  4. #4

    По умолчанию

    Делай так.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 25.11.2016 в 14:30.

  5. #5

    По умолчанию

    Подключил по схеме выше, но срабатывает не правильно, слишком часто.
    Пробовал настраивать параметры фильтрации входа, до 5 дребезг а после тишина.
    И при правильном подключении ток должен течь между истоком и стоком?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ghost2 Посмотреть сообщение
    Подключил по схеме выше, но срабатывает не правильно, слишком часто.
    Пробовал настраивать параметры фильтрации входа, до 5 дребезг а после тишина.
    И при правильном подключении ток должен течь между истоком и стоком?
    Ток у нас течет от плюса к минусу. Транзистор тот, что у меня на схеме ? Схему правильно собрал ? Вот так еще попробуй.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 29.11.2016 в 16:15.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Поставьте простую транзисторную оптопару.
    К примеру РС817.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Поставьте простую транзисторную оптопару.
    К примеру РС817.
    Прежде чем давать такие не обдуманные советы надо внимательно прочесть это - В паспорте счетчика написано следующее: Амплитуда импульса: 3,0–3,6 В. Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.

    О каком оптроне здесь может идти речь ?

  9. #9

    По умолчанию

    IVM, cпасибо большое за помощь. Так и не заработало ничего, грешу уже на выход в самом счетчике.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ghost2 Посмотреть сообщение
    IVM, cпасибо большое за помощь. Так и не заработало ничего, грешу уже на выход в самом счетчике.
    Надо осциллографом посмотреть что творится на затворе и стоке транзистора.

    И конечно схема должна быть собрана правильно и транзистор должен быть соответствующий.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.12.2016 в 14:15.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 08:49
  3. Подключение потенциального выхода счетчика к МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 08:49
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 18:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •