Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52

Тема: Подключение к ПЛК 100-24 газового счетчика Гранд

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Подключение к ПЛК 100-24 газового счетчика Гранд

    Добрый день!
    Возникла необходимость подключения счетчик газа «Гранд-6» с импульсным выходом к ПЛК 100-24.
    В паспорте счетчика написано следующее:
    Амплитуда импульса: 3,0–3,6 В. Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.
    Схема подключения:


    Как лучше подключить его к контроллеру если у него общий +?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ghost2 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Возникла необходимость подключения счетчик газа «Гранд-6» с импульсным выходом к ПЛК 100-24.
    В паспорте счетчика написано следующее:
    Амплитуда импульса: 3,0–3,6 В. Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.
    Схема подключения:


    Как лучше подключить его к контроллеру если у него общий +?
    Была года два назад точно такая тема. Сигнал от счетчика надо усиливать, иначе никак. В той теме схема подключения была нарисована. Ищи тему.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2019
    Адрес
    Москва, Варшавское шоссе, д. 125Д, корпус 1, офис 317, склад 157 (ст.м. "Южная")
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Возникла необходимость подключения счетчик газа «Омега» G4 этот с импульсным выходом к ПЛК 100-24.
    В паспорте счетчика написано следующее:
    Амплитуда импульса: 3,0–3,6 В. Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.
    Схема подключения:
    Была года два назад точно такая тема. Сигнал от счетчика надо усиливать, иначе никак. В той теме схема подключения была нарисована. Ищи тему.

    а какая модель газового счетчика?

  4. #4

    По умолчанию

    Будет ли правильным такое включение и подойдет ли IRF9520?
    Схема включения ПЛК100-Гранд.PNG

  5. #5

    По умолчанию

    Делай так.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 25.11.2016 в 14:30.

  6. #6

    По умолчанию

    Подключил по схеме выше, но срабатывает не правильно, слишком часто.
    Пробовал настраивать параметры фильтрации входа, до 5 дребезг а после тишина.
    И при правильном подключении ток должен течь между истоком и стоком?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ghost2 Посмотреть сообщение
    Подключил по схеме выше, но срабатывает не правильно, слишком часто.
    Пробовал настраивать параметры фильтрации входа, до 5 дребезг а после тишина.
    И при правильном подключении ток должен течь между истоком и стоком?
    Ток у нас течет от плюса к минусу. Транзистор тот, что у меня на схеме ? Схему правильно собрал ? Вот так еще попробуй.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 29.11.2016 в 16:15.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Поставьте простую транзисторную оптопару.
    К примеру РС817.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Поставьте простую транзисторную оптопару.
    К примеру РС817.
    Прежде чем давать такие не обдуманные советы надо внимательно прочесть это - В паспорте счетчика написано следующее: Амплитуда импульса: 3,0–3,6 В. Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.

    О каком оптроне здесь может идти речь ?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Прежде чем давать такие не обдуманные советы надо внимательно прочесть это - В паспорте счетчика написано следующее: Амплитуда импульса: 3,0–3,6 В. Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.

    О каком оптроне здесь может идти речь ?
    тут извиняюсь.
    не прочел, что там 1мом

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 08:49
  3. Подключение потенциального выхода счетчика к МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 08:49
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 18:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •