Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПЛК 110 и панель Weintek.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110 и панель Weintek.

    Здравствуйте. Нужно установить связь между плк 110 и панелью вейинтек по rs-232, панель мастер. Хотел в софте вейнтека это сделать посредством выбора драйвера codesys v2 absolute addressing, но дельной инструкции не нашел. В кодесисе добавил модбас слейв и выбрал rs 232, указал параметры в соответствии с параметрами в панели. Кто-то делал это уже именно с помощью этого драйвера и есть ли какое-то детальное рассмотрение этого вопроса?

  2. #2

    По умолчанию

    Использую такие настройки
    изображение_2023-11-28_215023009.png

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gatling Посмотреть сообщение
    codesys v2 absolute addressing, но дельной инструкции не нашел.
    на ютюб, там есть примеры, как это сделать в изибилдере

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Использую такие настройки
    изображение_2023-11-28_215023009.png
    Таким способом я понимаю как это реализовать) но спасибо за ответ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    на ютюб, там есть примеры, как это сделать в изибилдере
    Что выставить в изибилдире я понимаю, но что в кодесисе выставлять, чтоб они друг друга понимали? Просто модбас слейв? У меня они друг друга не понимают, в изике все выставлено верно, в кодесисе модбас слейв, добавлен рс 232, параметры выставлены аналогично. Видео как дружат 110 и панель вейнтек я не нашел)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gatling Посмотреть сообщение
    Что выставить в изибилдире я понимаю, но что в кодесисе выставлять, чтоб они друг друга понимали? Просто модбас слейв? У меня они друг друга не понимают, в изике все выставлено верно, в кодесисе модбас слейв, добавлен рс 232, параметры выставлены аналогично. Видео как дружат 110 и панель вейнтек я не нашел)
    В слейве ПЛК надо выставить слейв адрес, настройки порта, например 1115200 8N1 и RTU,
    адреса в слейве начинаются с 0, соответственно в Панели тоже с 0 и дальше1 Слейв ПЛК.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В слейве ПЛК надо выставить слейв адрес, настройки порта, например 1115200 8N1 и RTU,
    адреса в слейве начинаются с 0, соответственно в Панели тоже с 0 и дальше1 Слейв ПЛК.jpg
    У меня все так и сделано, но не работает😄, допустим у меня 2 байта, регистр в кодесисе IB7.1 в изибилдере по абсолютной адресации я выставляю тоже ib, а адрес писать 71?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gatling Посмотреть сообщение
    Таким способом я понимаю как это реализовать) но спасибо за ответ
    Я когда-то пробовал такое, но не через абсолютную, а через символьную конфигурацию подключать. Мне тогда это показалось неудобным и я вернулся к модбасу, сейчас даже не вспомню что там надо было сделать

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gatling Посмотреть сообщение
    У меня все так и сделано, но не работает��, допустим у меня 2 байта, регистр в кодесисе IB7.1 в изибилдере по абсолютной адресации я выставляю тоже ib, а адрес писать 71?
    Какой нафик 71, адреса с 0, написал же. Первые 2 байта в слейве -адрес 0 в панели.
    Для 32 битных переменных, адреса должны быть чётные, типа 6,8,10,12 и т. д. ( если получается не чётный, добавляете впереди ещё 2 байта)
    3х0 чтение 0 адреса, 4х0, чтение и запись 0 адреса и далее.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2023 в 19:07.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Какой нафик 71, адреса с 0, написал же.
    Понял, завтра попробую и отпишусь, благодарю всех за помощь)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. ПЛК 210 - 03 и WEINTEK панель MT8102iE
    от TFear в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 12:33
  3. Modbus Master OPC + панель Weintek
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 14:31
  4. Панель оператора WEINTEK+ТРМ148
    от sialiv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 12:28
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •