Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: ПР200 и таймера TON, TOFF, TP

  1. #11

    По умолчанию

    RS+TON у меня же вход типа импульса...кнопку нажали и тут же отпустили...TON нужно постоянно иметь на входе "1" чтобы пока время не отсчиталось включился выход....Если не использовать RS, то кнопка должна быть с фиксацией

  2. #12

    По умолчанию

    все дело как я понял упирается во времени цикла, если в макросах в симуляции цикл 100мс, то здесь 1мс и не могу его увеличитьвремя.png

    А тригер TON+RS имеет смысл...так как чтобы включить выход TON, то у него на входе должна висеть "1" пока не отсчиталось время...иначе надо кнопку с фиксацией

  3. #13

    По умолчанию

    Вопрос к разрабам, может если вы выводите такое сообщение о наличии неких несогласовок, может имеет смысл указывать куда именно смотреть??? А то в общих чертах написано, есть ОШИБКА-ИЩИТЕ....или при построении проекта, при добавлении новых элементов указывать на то, что время цикла изменилось...Это еще принцепи проект небольшой, а если куча входов-использовать и с большей логикой....Как там потом искать??

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Ну так у вас в макросах есть видимо что-то, что не позволяет переключить время цикла больше 1 мс. Вот вы и ждете.
    В ПР будет все нормально. Для тестирования уменьшите время на ТP и TON до мс. например поставьте 0,1 сек, 0,2 сек и тестируйте, потом вернете значения на нужные.

    Да не обращайте внимания на симуляцию, в ПР будет все нормально.
    Да, это несколько бесит иногда, но что есть..

  5. #15

    По умолчанию

    Ну да так и есть, в макросах только наоборот все нормально, время цикла уменьшаю до 1мс и такая же лабуда получается. В смысле в макросах спокойно меняю время цикла....То есть в симуляции надо работать на 100мс, чтобы не ожидать вечность...Всем большущее спасибо)))Щас будем гонять))

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр91 Посмотреть сообщение
    "Если где-то используете запись времени через блок записи, вот с этим непонятно"... Время у меня нигде не пишется, просто в макросах есть еще TON и там то отсчет времени идет как надо. То есть, если в основной программе цикл на таймерах идет в 1мс, то в макросе время на TON идет в 1000мс и соответсвенно 5с это 5000мс. Здесь же эти 5000 или 8000мс ждать....
    Программу выкладывайте, а не скриншот.

  7. #17

  8. #18
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр91 Посмотреть сообщение
    Ну да так и есть, в макросах только наоборот все нормально, время цикла уменьшаю до 1мс и такая же лабуда получается. В смысле в макросах спокойно меняю время цикла....То есть в симуляции надо работать на 100мс, чтобы не ожидать вечность...Всем большущее спасибо)))Щас будем гонять))
    Чтобы была возможность изменять время цикла, нужно чтобы не было ФБ, в которых уставка времени меньше 100 мс.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Чтобы была возможность изменять время цикла, нужно чтобы не было ФБ, в которых уставка времени меньше 100 мс.
    А по конкретнее? Какие это ФБ?? Так то это понятно, непонятно, что это за блоки...Вот поэтому и спрашиваю у разрабов смысл выводить ошибку, которую непонятно как исправить....поочередно проверять все ФБ...так что ли

  10. #20
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр91 Посмотреть сообщение
    А по конкретнее? Какие это ФБ?? Так то это понятно, непонятно, что это за блоки...Вот поэтому и спрашиваю у разрабов смысл выводить ошибку, которую непонятно как исправить....поочередно проверять все ФБ...так что ли
    Вот это....
    Изображения Изображения

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. Кнопки для уставок таймера ПР200
    от voronovskii_a в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 19:48
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. таймера. TON и TOF.
    от LordN в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 18:10
  5. сброс таймера УТ1-Pic
    от maifl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •