Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Pid-регулятор

  1. #1
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию Pid-регулятор

    Задача такова. Нужно поддерживать нужное давление в системе. Раньше пользовались встроенным ПИД-регулятором частотного преобразователя, он сам выдавал необходимую частоту для насоса. Теперь возникла необходимость использовать ПИД-регулятор ПЛК. С ходу что-то настроить его не получилось. Итак, известны давление в системе, а также уставка давления и текущая частота ЧП. Нужно изменять частоту ЧП от 0 до 50 Гц с целью поддержания нужного давления в системе.

    На входы ПИД-регулятора подаю следующие данные:
    PV - текщуее давление (с датчика)
    PV_TIME - значение CyrcularTime с соответствующего аналогового входа
    SP - уставка (значение давления, которое нужно поддерживать)
    PB - текущая частота ЧП.

    Что подавать на входы TI_, DI_, _IMIN, и _IMAX - не совсем понятно. В документации к библиотеке есть пример, но там эти величины подобраны "экспериментальным путем". На своем примере сколько не экспериментировал - на выходе из блока регулятора всегда 0.
    Подскажите, где ошибка.

  2. #2

    По умолчанию

    Вообще коэффициенты регулятора PB(XP),TI,TD = Кп,Ки,Кд
    регулятора. Ограничение интегральной составляющей - Imin,Imax (-1,1). Для начала выясните как формировались к-ты ПИД для чп. Для приборов ОВЕН ПИД с такими к-тами а работает так
    После этого можно (пересчитав если надо) к-ты ПИД ввести в pid_function

  3. #3
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Вообще коэффициенты регулятора PB(XP),TI,TD = Кп,Ки,Кд
    регулятора. Ограничение интегральной составляющей - Imin,Imax (-1,1). Для начала выясните как формировались к-ты ПИД для чп. Для приборов ОВЕН ПИД с такими к-тами а работает так
    После этого можно (пересчитав если надо) к-ты ПИД ввести в pid_function
    С регулятором в целом разобрался, регулирование происходит. Но как-то не очень плавно. При использовании встроенного регулятора в частотном преобразователе изменяется в основном только дробная часть частоты (сама частота изменяется от 0 до 50 Гц). У меня же происходит что-то непонятное. Вначале частота может меняться в пределах 4-5 Гц (например от 33 до 38 Гц), а потом в пределах 20 Гц (от 20 до 40 Гц) за тем снова в пределах 5 Гц. И так постоянно. При этом разбора воды в системе нет, т.е. давление держится примерно на одном уровне. Из за чего могут происходить такие колебания?

    Используются такие значения:
    Полоса пропорциональности: 15
    Постоянная интегрирования: 10
    Постоянная дифференцирования: 1
    IMIN: -1
    IMAX: 1

  4. #4

    По умолчанию

    Возможно, это происходит из-за помех на аналоговом входе. Попробуйте применить ФБ цифрового фильтра DIG_FLTR.

    Вообще, по-моему, подбор к-тов ПИД сродни исскуству. Слесарь кипа с 20-летним опытом поставит с первого раза к-ты так, что любо-дорого. Инженерам которые ТАУ в 5 томах изучали 3 года бывает не очень понятно почему так регулирует, а с теоретически выведенными к-тами не очень...

    PS
    Автонастройкой не хотите попробовать?
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 18.11.2008 в 08:25.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Возможно, это происходит из-за помех на аналоговом входе. Попробуйте применить ФБ цифрового фильтра DIG_FLTR.

    Вообще, по-моему, подбор к-тов ПИД сродни исскуству. Слесарь кипа с 20-летним опытом поставит с первого раза к-ты так, что любо-дорого. Инженерам которые ТАУ в 5 томах изучали 3 года бывает не очень понятно почему так регулирует, а с теоретически выведенными к-тами не очень...

    PS
    Автонастройкой не хотите попробовать?
    Попробовать с автонастройкой можно. Но есть тогда вопрос. Когда нужно подавать значение TRUE в переменную START_ANR для проведения автонастройки? У меня сейчас регулирование ведется с момента запуска программы, а ЧРП пользуется отрегулированным значением, если на него была подана команда ПУСК.
    Последний раз редактировалось Flomaster; 18.11.2008 в 08:49.

  6. #6

    По умолчанию

    Пример автонастройки смотрим в примерах Форум-ПЛК-ПЛК. Да возможно

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •