Тема: ТРМ 151: вопрос по "нестандартной" конфигурации

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Адрес
    Солигорск, Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию ТРМ 151: вопрос по "нестандартной" конфигурации

    Доброго всем, уважаемые!
    Возможно, кто-то подскажет раньше, чем разберусь сам, ибо сроки поджимают.

    Вопрос в следующем: имеется ТРМ-151 и газовый котёл с двухступенчатой горелкой, который должен поддерживать заданный температурный режим "подача-обратка" (t1-t2) на внутреннем контуре котельной (до смесителя рециркуляции).
    Алгоритм работы по уставкам примерно такой:
    1.) t1 меньше x1 - разрешение на запуск горелки;
    2.) (t1-t2) больше y1 - переход на "большое горение";
    3.) (t1-t2) меньше y2 - переход на "малое горение";
    4.) (t1-t2) меньше y3 ИЛИ t1 больше x2 - останов горелки
    (x и y - значения уставок).

    Горелка блочная, со встроенным топочным автоматом, из внешних сигналов управления на неё подаются "пуск" и "большое/малое горение".
    Коррекция уставок здесь не существенна, т.к. дельта "подача-обратка" во внутреннем контуре практически одинакова в любой точке "наружного" графика, за который отвечает отдельное устройство (контроллер).


    Вопрос такой: можно ли (и каким образом) реализовать что-то подобное на ТРМ151 (в наличии конфигурация 06, но, как я понял, это не критично), и из какой базовой конфигурации лучше создать свою для этой цели?

    Не спеша вникаю в документацию, пока пришёл к тому, что ВУ должно конфигурироваться как 2 двухпозиционных канала (пуск/стоп и большая/малая мощность), и нужно иметь в конфигурации вычислитель взвешенной суммы, где второй аргумент умножается на "-1". Но вот возможно ли управление одним выходом по двум вычислителям (в одном случае это должна быть t1, в другом t1-t2), пока не совсем понятно.

    З.Ы.: Варианты "взять другой прибор" не принимаются. ЖКХ, оно такое ЖКХ, что если и сделают заказ, то ждать оплаты и поставки можно до следующего отопительного сезона (((
    Последний раз редактировалось Lazy_Wolf; 21.11.2016 в 13:57.

  2. #2

    По умолчанию

    На m.garist@owen.ru будьте добры, пришлите ваш контактный телефон.

    "Но вот возможно ли управление одним выходом по двум вычислителям (в одном случае это должна быть t1, в другом t1-t2), пока не совсем понятно." - Только в том случае, если "загнать" эти вычислители в последовательные шаги программы технолога. В данном случае на первом шаге (к примеру) можно использовать Вычислитель№1, на втором шаге Вычислитель №2.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Адрес
    Солигорск, Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    В данном случае на первом шаге (к примеру) можно использовать Вычислитель№1, на втором шаге Вычислитель №2.
    Я правильно понимаю, что для этого нужно использовать ещё и коммутатор, или это лишнее?

    Прочитал внимательно полное руководство, но не совсем понятно конфигурирование взаимодействия логических блоков. В частности, в каком порядке их нужно настраивать? И ещё один нюанс: подключиться к прибору непосредственно на объекте не имею возможности, приходится составлять конфигурацию "заочно", записывать в прибор, потом везти на объект, подключать, обкатывать и опять везти исправлять что не получилось. На днях приедет переходник для ноута, тогда будем заниматься вопросом вплотную.

    Просто с прибором лично я работаю впервые - до этого подрядчики использовали 6-ю модификацию на теплопунктах, после них и остались эти излишки, которые сейчас пытаемся приспособить на котёл взамен убитого родного блока управления...

    З.Ы. Простите, чем вам поможет мой телефон? Мы в Беларуси находимся )) Или вы из техподдержки местного дилера?

  4. #4

    По умолчанию

    Коммутатор лишнее. Использовать "Программу технолога".
    Настройка, если из конфигуратора, осуществляется сверху-вниз. От параметров канала, до параметров ВУ.
    С вероятностью 80% у вас не получится прикрутить ТРМ151 к такой задаче, т.к. программа технолога не подразумевает настройку нескольких вариантов перехода к разным шагам. Т.е. идет последовательно при выполнении определенного, одного (по тем уставке) условия.

    Телефон спрашиваю, т.к. быстрее позвонить и рассказать устно)) Я продукт менеджер компании ОВЕН по ассортиментному направлению КИП (куда входит и ТРМ151)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Адрес
    Солигорск, Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Использовать "Программу технолога".
    То есть, просто на разных шагах программы использовать разные вычислители-источники? Спасибо, попробуем.

    На "модернизированных" теплопунктах эти регуляторы, насколько я знаю, используются в паре: один отрабатывает график зависимости подачи от наружной температуры, второй - дельту "подача-обратка". С той лишь разницей, что там трёхпозиционное ПИД-управление одной задвижкой. Для чего подрядчик использовал именно эти приборы и почему не специализированные контроллеры - даже не спрашивайте.......

    Можно ли обращаться прямо к вам на почту, если возникнут какие-то вопросы по существу?

  6. #6

    По умолчанию

    Конечно, обращайтесь.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Адрес
    Солигорск, Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Всё-таки отмечусь результатом.

    По итогам нестандартная конфигурация оказалась не нужна. Решили не лезть в дебри и использовали стандартную 01, в которой первый канал (подача) управляет мощностью горелки, а второй (обратка) - её включением и отключением.
    Добавлены 2 графика коррекции уставки: приближение температуры подачи к максимально допустимой уменьшает значение уставки отключения горелки, а понижение температуры обратки при работающей горелке повышает уставку работы второй ступени.
    Значения уставок, коррекции, задержек включения и отключения выходов подобраны экспериментально при обкатке системы.
    Также используются две программы технолога с разными значениями уставок: "зима" для работы котла в качестве вспомогательного/резервного в связке с основным и "лето" для одиночной работы в системе ГВС.

    В общем, стандартной конфигурации с небольшими дополнениями для нашей задачи оказалось более чем достаточно. Тему можно закрывать.

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Буст2 схема «одна фаза, 380 В» вопрос про "ноль"
    от Kristall.kip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 14:48

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •