    По умолчанию ПР200 и термодатчики

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, имеется ли возможность подключения к ПР200 термодатчиков? Хоть каких нибудь? И существуют ли соответствующие логические блоки в OwenLogic?

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Возможно. Полный перечень с указанием макросов тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....EA%F0%EE%F1%FB

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Всё гораздо проще. Любой термодатчик с токовым выходом 4-20ма (есть у ОВЕН смотрите каталог) на нужный Вам диапазон. Либо датчик платина 1000 с соответствующим макросом преобразования.
    На мой взгляд датчик с токовым выходом проще.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5064
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 06:10
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 13:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •