    Цитата Сообщение от Виктор_777 Посмотреть сообщение
    внешний имеет стабильное напряжение 24 В, собственные БП имеет напряжение ниже (~23.5-23.2). Тем более, не хочу грузить внутренний БП, если он выйдет из строя, то менять весь ПЛК (30 тыс. руб.).
    То, что собственный БП ПЛК160 имеет напряжение ниже (~23.5-23.2) никакой роли не играет.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_777 Посмотреть сообщение
    Схема подключения такая - Вложение 27685. Но соединение "-" результатов не дало.
    На клемму +ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма +Uпит) подаём "плюс" от внешнего источника. Клемму -ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма Out) соединяем с клеммой AI1+ ПЛК160. Клемму AI1C ПЛК160 соединяем с "минусом" внешнего источника. Всё должно заработать, если НПТ ненароком не помер. Общий принцип соединений/измерений прикрепил, Rизм могут находиться внутри прибора.
    Я также не люблю использовать внутренние источники при питании датчиков с токовым выходом. Петля 4-20 мА предполагает удалённость датчика, что влечёт повышенный риск повреждения проводов/кабеля.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Woolfy; 19.11.2016 в 15:17.

  3. #13

    По умолчанию

    разве перепутаны? если вместо внешнего БП подключить внутренний, то по моей схеме все работает. Для внешнего получается нужно как Эдуард_Н сделать? Схема, которую я рисовал, взята из инструкции к НПТ-2. И она работает на внутреннем БП.
    Последний раз редактировалось Виктор_777; 19.11.2016 в 15:16.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_777 Посмотреть сообщение
    разве перепутаны? если вместо внешнего БП подключить внутренний, то по моей схеме все работает. Для внешнего получается нужно как Эдуард_Н сделать?
    Какая разница между внутренним и внешним БП ? Если концы БП одинаково подключаешь, то ничего не изменится.
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.11.2016 в 15:17.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    На клемму +ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма +Uпит) подаём "плюс" от внешнего источника. Клемму -ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма Out) соединяем с клеммой AI1+ ПЛК160. Клемму AI1C ПЛК160 соединяем с "минусом" внешнего источника. Всё должно заработать, если НПТ ненароком не помер. Общий принцип соединений/измерений прикрепил, Rизм могут находиться внутри прибора.
    Я также не люблю использовать внутренние источники при питании датчиков с токовым выходом. Петля 4-20 мА предполагает удалённость датчика, что влечёт повышенный риск повреждения проводов/кабеля.
    Ваша схема также питается от внутреннего БП. Внешнего БП там нет.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Какая разница между внутренним и внешним БП ? Если концы БП одинаково подключаешь, то ничего не изменится.
    Как показывает практика одинаковое подключение внешнего и внутреннего БП имеет значение. От внутреннего работает, от внешнего - нет.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_777 Посмотреть сообщение
    Ваша схема также питается от внутреннего БП. Внешнего БП там нет.
    В реальности схема питается от внешнего БП. Внутренний сделан резервным...

  8. #18
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Сказки не рассказывай.
    Будет работать с одним-единственным датчиком, подключенным к аналоговым входам. Клемма AI1C является "общей" для всей группы аналоговых входов и соединена с аналогичными AI2C, AI3C...
    На рисунке это хорошо видно...http://www.owen.ru/uploads/_thumbs/p...500x429xxx.jpg

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Сказки не рассказывай.
    Можете схему крупнее сделать, или это, что Вы писали?

  10. #20

    По умолчанию

    Либо так, либо так. Третьего не дано. Если с внешним БП не работает ни так, ни так, то БП дерьмо.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.11.2016 в 16:07.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Блок питания для НПТ-1
    от SpotaREV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:51
  2. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  3. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 10:37
  4. блок питания с Ups
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •