Я пробовал читать регистр 29 из Мэ110, так там цифры бешено скачут от "е-039" до "е+039" при неизменной нагрузке.А если читаю регистр 22 как intP при токе 0,23 значение "0".Попробую ещё раз, следуя Вашему совету:может получится.СПАСИБО!
Я пробовал читать регистр 29 из Мэ110, так там цифры бешено скачут от "е-039" до "е+039" при неизменной нагрузке.А если читаю регистр 22 как intP при токе 0,23 значение "0".Попробую ещё раз, следуя Вашему совету:может получится.СПАСИБО!
Скачут - включите галку "Переставить WORD" в настройках порта панели
Показания скачут от "е-039" до "е+039" т.к. мантисса перепутана с порядком
Захват-1.png
ЗЫ. Про галку https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post227802
Последний раз редактировалось petera; 16.04.2020 в 10:54.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Мне про перепутанные байты и инженер техподдержки сказал,но я же копирую из регистра в регистр: разве там можно байтовый порядок поменять?2020-04-16_16-30-59.png2020-04-16_16-31-45.png
Если сей комплимент в мой адрес,спорить не стану.Хотя в анамнезе моём,кроме гиперметропии (дальнозоркости),других душевных недугов и не значится,критику приму,ибо "достал"всех.Попытаюсь приложить проекты и ,если кто-нибудь сочтет возможным указать на ошибки,"торните носом",ПОЖАЛУЙСТА!
ЗЫ.Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Копия маслобак раб.proКопия маслобак раб.proмаслобак 1.txp
насколько помню, порядок байт для float и у ПЛК63 такой же, как и у ПЛК100 и других Овен. = 2301, то есть старшим регистром вперед.
Валенок да, вы правы, посмотрел свой старый шаблон для 63-его, byteOrder не выставлен ни на одной из переменных, значит 1:1, то есть 0123
на ПР200 - 2301 стоит. на ПЛК100 тоже ставил 2301
Доброго времени суток ,коллеги!Ещё раз благодарю всех ,кто помогал мне ранее :очень помогли!
Теперь мне нужно сделать счетчик импульсов с сохранением результата в энергонезависимой памяти ПЛК и выводить результат на СП307.Я сделал на CTU:импульсы считает ,но при сбросе питания обнуляется.Может мне сделать выход с CTU retain?Подтолкните,пожалуйста в верном направлении.А ещё про блок RTC хочу спросить :если ему на вход подать TRUE ,он не обнулится при сбросе питания?_