Показано с 1 по 10 из 28

Тема: СП307 мастер + ПЛК63 slave, область ввода-вывода, регистры

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leonVl Посмотреть сообщение
    Очень хочу вникнуть, просто панель и контроллер на обьекте, до него нужно доехать. Пришлось сегодня купить еще одну панель, в офисе "прикручу" ее к ПЛК73 (он есть в наличии) и буду проверять все варианты.

    Кстати скажите, то есть груповой запрос делаю и складываю все в панель с обозначенного регистра, должно получиться?
    Я имел ввиду, что панель САМА формирует групповые запросы к регистрам слейва, если адреса регистров у дисплеев на экране отличаются не более чем на 5.
    ПЛК63 не позволяет читать больше одного регистра из конфигурации одной командой. А в Вашем случае на экране два дисплея с 332 и 334 регистрами. Автоматически будет сформирован групповой запрос на чтение трех регистров 332, 333, 334.
    Групповой опрос возможен только из копии области ввода вывода.
    Адресацию регистров в этой копии см. картинку от мелкого http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post184694
    Но регистры в копии ввода вывода доступны только для чтения!
    По этому в элементах ввода нужно разделить регистры для чтения и записи
    Захват-1.png

    Еще есть информация, что если читать переменные в конфигурации (по одной), то http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post189216
    Тип переменных в конфигурации ПЛК63 для их опроса по RS должен быть "оперативный", иначе ПЛК63 будет выдавать нулевые значения опрашиваемых переменных, не зависимо от того, какие там значения в действительности.
    а для ПЛК с прошивкой 2.12 другая инфа http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191132
    Прошивка 2.12.
    Значения конфигурационных переменных передаются по RS корректно. Значение по умолчанию не перекрывает текущее значение.
    Но есть следующая особенность - если изменять значение конфигурационной переменной при отладке из кодесис, а не с лицевой панели, то новое, измененное значение, несмотря на его изменение в кодесис (в конфигурации ПЛК в кодесис будет новое значение), не отображается ни на экране ПЛК, ни по RS, т.е. на экране контроллера и по RS будет видно предыдущее значение.
    Последний раз редактировалось petera; 18.11.2016 в 14:54.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. ПЛК160(ModbusMaster)+СП307(Slave) = односторонняя связь
    от Stab в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 06:24
  2. Область ввода
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 09:50
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 15:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •